Thread Content
Согласно критериям определения серьезных потенциальных рисков в области производства в предприятиях химической промышленности и предприятиях, занимающихся производством опасных химических веществ: 13. Размещение контрольной комнаты или шкафов с оборудованием с той стороны, где находятся устройства, представляющие опасность возникновения пожара или взрыва, не соответствует требованиям **стандартов в отношении противопожарной и противовзрывной безопасности. Основная цель данного положения заключается в том, чтобы обязать предприятия соблюдать требования к противопожарной и взрывозащите в таких важных объектах, как контрольные помещения и комнаты с шкафами. Это необходимо для эффективной защиты жизни сотрудников, работающих в контрольных помещениях, а также безопасности важных автоматических систем и оборудования, находящихся в этих помещениях, в случае пожаров или взрывов. Соответствующие **стандарты включают «Стандарты пожарной безопасности при проектировании нефтехимических предприятий» (GB50160-2008) и «Стандарты пожарной безопасности зданий» (GB50016-2014). В контрольных помещениях или комнатах с шкафами для оборудования в химических предприятиях и предприятиях, работающих с опасными химикатами, где существует риск возникновения пожаров и взрывов, должны соблюдаться следующие требования: расстояние безопасности от этих помещений до устройств, представляющих опасность пожара или взрыва, должно соответствовать требованиям к расстоянию безопасности, указанным в таблице 4.2.12 «Стандартов проектирования нефтехимических заводов по вопросам противопожарной безопасности» (GB50160-2008) и других соответствующих стандартах. Кроме того, конструкция зданий и сооружений, в которых располагаются контрольные помещения и комнаты с шкафами, должна соответствовать требованиям к прочности на взрывы, изложенным в пункте 4.4.1 «Стандартов проектирования контрольных помещений на нефтехимических заводах» (SH/T3006-2012) ; Возникает вопрос: что делать с проектами, строительство которых было завершено до 1 июля 2009 года, когда вступил в силу стандарт GB50160-2008? В версии правил для нефтехимической промышленности 1999 года вообще не было требований, предусмотренных в версии 2008 года. Разве проекты, построенные до 2009 года, не являются серьезной угрозой?
Потенциальные. Требования отдельных иностранных владельцев патентов уже давно превышают первоначальные национальные и отраслевые стандарты. Например, в проектах 04 и 05 в контрольных помещениях требуется проектирование бастионов, а внешние стены должны быть взрывозащищенными (способны выдерживать ударную волну 4 PSI; данные могут быть неточными, я давно забыл)
Хе-хе-хе, наш проект требует от иностранных партнеров, чтобы в контрольной комнате выдерживалось давление ударной волны в 4 psi — это просто настоящий бункер. Как правило, раньше всё было законно при наличии всех необходимых документов, но Комиссия по безопасности требует от компаний провести диагностику безопасности и осуществить техническое обновление с целью максимального соответствия существующим стандартам безопасности.
То есть, если предыдущая конструкция или текущее состояние не соответствуют требованиям, то требование службы надзора о внесении коррективов также является обоснованным?
В первую очередь это зависит от вашей толерантности к рискам, как социальным, так и личным. Изменения неизбежны, просто время их наступления разное. Эти события в Ибине и произошедшие ранее в Ляньюньгане могут ускорить процесс реорганизации существующих химических предприятий, включая те, что работают в фармацевтической и тонкой химии. Если изменить архитектуру невозможно, то требуются другие меры контроля, главное — довести уровень безопасности до приемлемого.
Не совсем так~ Просто речь идет о критически опасных химических процессах, а промежуточные продукты реакции являются накопителями энергии. Иностранцы ведь по природе своей осторожны и консервативны. Поэтому запросы довольно...