Thread Content
Необходимо ли устанавливать манометры и термометры как на входных, так и на выходных трубопроводах системы охлаждения на территории оборудования? Все требуют удаленного доступа? Как вы обычно поступаете? Есть ли в этом необходимость?
Для манометров и термометров достаточно передавать сигналы только с главного трубопровода устройства; это обычно размещается в зоне разделения. Для отдельных теплообменников манометры не требуются — достаточно установить термометр непосредственно на возвращающейся воде. Конечно, если у вас много денег, то для приборов нет никаких ограничений
На каждой входной и выходной ветви трубопровода установлены термометры прямо на месте; датчики давления установлены только на входных ветвях трубопровода; На главных трубах для подачи и возврата воды установлены датчики температуры с дистанционной передачей данных и датчики давления
В общем, если хотите установить его, то лучше сделать это на выходном трубопроводе. Что касается входного отверстия, то можно ориентироваться на условия работы водонапорной башни, чтобы определить эффективность теплообмена
Во-первых, нужно посмотреть, является ли разработанный вами процесс высокоавтоматизированным? Некоторые владельцы хотят именно эти вещи. Лично я считаю, что достаточно обеспечить нормальную работу. Это означает, что для циркулирующей воды используются местные датчики давления и температуры. Для холодной воды необходимо устанавливать датчики давления и датчики температуры с возможностью передачи данных на расстояние в главных трубопроводах. Установка датчиков давления перед и после теплообменника позволяет определить падение давления в нем; это свидетельствует о том, что теплообменник засорился и его нужно почистить. Я объяснил ясно? При выборе многих элементов необходимо учитывать не только дизайн, но и удобство эксплуатации и технического обслуживания. Возможность дистанционного управления позволяет сократить затраты; стоимость приборов, установленных непосредственно на месте, весьма невелика, что позволяет решить многие проблемы