Thread Content
В оборудовании используется восемь групп паровых трубок для нагрева. Эти восемь групп трубок управляются с помощью регулирующего клапана для пара. Регулирующий клапан вместе с восьмью группами трубок образуют систему управления по постоянному значению. Выходные потоки из восьми групп паровых трубок сходятся вместе и возвращаются в основную сеть. Давление пара составляет 6 МПа. Вопрос: 1. Не приведет ли совместное использование восьми групп трубок одного регулятора пара и регулировка температуры оборудования к возникновению дисбаланса в потоках? 2. Нужен один гидроиспаритель для восьми групп трубок после смешивания, или каждой из восьми групп требуется отдельный гидроиспаритель? Прошу совета, прошу стандарт
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 14.07.2018 в 09:28. В трубчатых элементах теплообменника всегда имеется множество труб; как правило, у них есть один вход и один выход. В данной ситуации наблюдается некоторое отклонение потока, но это, вероятно, не окажет значительного влияния; можно использовать один и тот же дегидратор.
В этом также должны соблюдаться определенные правила. Следует ориентироваться на «общие требования к проектированию трубопроводов и приборов в нагревательных печах». В руководствах по проектированию химических процессов приводятся требования к расположению главных и вспомогательных трубопроводов для обеспечения равномерного распределения потока.