Thread Content
Недавно в рамках одного проекта потребовалось использовать конденсаторы для охлаждения технологической среды. Поскольку проект находится в отдаленном регионе на северо-востоке страны, где нет воды, было принято решение использовать конденсаторы для охлаждения. С температурой проектирования воздуха всегда возникают сложности, поскольку выбор слишком высокого или слишком низкого значения этого параметра существенно влияет на площадь теплообмена ; Ранее в проекте в качестве температуры воздуха для охлаждающего устройства использовалась очень высокая местная температура. В результате из-за большой площади поверхности теплообмена зимой возникали проблемы с замерзанием и закупорками ; Позже была выбрана средняя температура в самые жаркие месяцы. Однако в некоторые периоды лета эффективность охлаждения среды оказалась низкой, к тому же площадь поверхности для теплообмена была мала... В литературе рекомендуется использовать среднюю температуру самого высокого дневного температура в самый жаркий месяц плюс 3–4°C; другие предлагают определять этот показатель на основе средней дневной температуры в летний период, при условии что таких дней в году не более пяти. Однако данных недостаточно. Есть ли среди вас те, кто сталкивался с этим? ? Как выбрать этот ключевой параметр?
Обычно мы используем среднее значение максимальной температуры в самый жаркий месяц плюс 3–4℃
Можете ли вы, пожалуйста, сообщить название технических спецификаций охладителя с воздушным охлаждением? Я бегло просмотрел стандарты ISO13706-2011, NBT 47007, API661 и SHELL DEP.31.21.70.31, но не нашел там положений, касающихся выбора проектной температуры воздуха
Значения берутся в соответствии с положениями приложения D стандарта NB/T 47007 «Воздушно-охлаждающиеся теплообменники». Для некритических режимов работы понятие «максимальная температура воздуха более 400 часов в год» соответствует метеорологическим данным, для которых частота возникновения таких условий составляет 5% (= 400/8000), что определяется с помощью метода статистического анализа частоты температуры сухого воздуха; это и есть обычно упоминаемая в метеорологических данных «температура сухого воздуха». Для критических режимов работы используются данные о температуре сухого воздуха при частоте 0,5% (= 40/8000); на самом деле можно использовать данные при частоте 1%, а затем округлить их вверх — результат будет примерно таким же. Брать крайние максимальные температуры — слишком расточительно и ненаучно.