HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Высота потолка в трубопроводном коридоре за пределами завода

2018-07-19View Original

Thread Content

Скажите, обычно высота потолка на первом этаже внешнего туннеля на территории химического завода составляет 3,5 метра? Есть ли какие-либо нормативные требования по этому поводу? Можно ли снизить эту высоту для сокращения затрат? Спасибо
Reply #22018-07-20
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 20.07.2018 в 07:22. Лично я видел помещения с высотой потолка 1200 и 1400 мм; значение около 2000 мм также встречается в соответствующих стандартах. Это, вероятно, связано с размерами оборудования и диаметром трубопроводов. Найдите правила проектирования трубопроводов в канале SEPD 0121: 2.3 Высота канала и расстояние между уровнями. 2.3.1 Высота канала и расстояние между уровнями определяются следующими факторами: а) наличие насосов и оборудования для охлаждения под каналом ; б) Располагаются ли насосы, находящиеся под трубопроводами, в закрытом помещении для насосов, в крытом шкафу или на открытом воздухе? ; в) Требования к свободному пространству под трубопроводной каналом в качестве прохода для технического обслуживания или при пересечении канала дорогой ; д) Размеры большинства труб в трубопроводной канале, а также высота их соединений с конструкциями и оборудованием по обеим сторонам канала. 2.3.2 При размещении насосов под трубопроводными коридорами на открытом воздухе, с учетом условий их эксплуатации (необходимая высота вертикальных труб на входе и выходе из насосов, а также конструкций для их крепления) и возможностей технического обслуживания, требуется минимальная высота в 3,5 м. При соединении труб в трубопроводной канале с оборудованием по бокам их высота должна быть на уровне 0,6–1,0 м ниже или выше уровня труб, находящихся в нижнем слое канала. Следовательно, минимальная высота верхней поверхности балки в нижнем ярусе туннеля составляет 3,5 м. На самом деле, в проектировании часто используется высота верхней поверхности нижних балок в пределах 4,0 м–4,5 м, см. рисунок 3.1-1. 2.3.3 Когда насосы, расположенные под трубопроводной каналом, находятся в помещении для насосов или в специальном шале, разница в высоте между нижней балкой трубопроводного канала и крышей помещения для насосов или шале должна быть такой, чтобы трубопроводы могли легко соединяться с оборудованием, расположенным по бокам от канала, после изменения их уровня. Разница в уровнях при таком изменении направления трубопровода составляет от 0,6 м до 1,0 м. При размещении оборудования для охлаждения под трубопроводной каналом необходимо учитывать минимальную высоту нижней балки с учетом труб, связанных с этим оборудованием, а также труб, находящихся в нижнем слое канала. 2.3.4 Чистая высота под трубопроводной каналом в местах, где он служит проходом для технического обслуживания, или при пересечении дороги составляет: а) если под трубопроводным каналом находится проход для технического обслуживания, то чистая высота не должна быть меньше 3 м, см. рисунок 3.1-1 ; б) При прохождении трубопроводной каналы через маршевую дорожку высота свободного пространства должна быть не менее 4,5 м ; в) При прохождении трубопровода над железной дорогой чистая высота (от уровня земли) должна составлять не менее 5,5 м. 2.3.5 Разница в высоте между уровнями в трубопроводных коридорах составляет от 1,2 м до 2,0 м; разница в высоте между поперечными и боковыми балками — от 0,6 м до 1,0 м. Эти значения зависят от размеров оборудования и диаметра большинства труб. При соединении трубопроводов с оборудованием по обеим сторонам трубопроводных каналов необходимо избегать образования в трубах воздушных камер. 2.3.6 Трубопроводы, расположенные рядом с границей устройства или в других зонах, не мешающих проезду, могут быть проложены на опорах; высота верхней части этих опор составляет примерно 0,5 м.
Reply #32018-07-20
Все разное, главным образом учитываются техническое обслуживание и проезд транспорта.
Reply #42018-07-20
Высота свободного пространства в трубопроводной канале должна определяться исходя из необходимой высоты пространства для установки и технического обслуживания насосов и теплообменников, расположенных внутри канала. Также необходимо учитывать высоту соединительных элементов оборудования, расположенного по бокам от канала. Когда трубопровод проходит через дорогу, необходимо также соблюдать минимальную высоту, требуемую для проезда транспортных средств. Минимальная высота свободного пространства в трубопроводных каналах обычно составляет следующее: если канал проходит над главными дорогами внутри установки, минимальная высота свободного пространства должна быть не менее 6 м; если канал проходит над обычными дорогами внутри установки, минимальная высота свободного пространства должна быть не менее 4,5 м; при размещении насосов внутри канала минимальная высота свободного пространства должна быть больше 3,5 м
Reply #52018-07-25
Это предусмотрено в таких документах, как «Учебник по обучению для трубопроводов под давлением на национальном уровне», «Руководство по проектированию и монтажу технологических трубопроводов в нефтехимических установках», «Проектирование трубопроводов под давлением: примеры», «Практическое применение в проектировании трубопроводов», а также в стандартах SH 3011. Высота потолка на первом уровне трубопроводной камеры должна составлять: 2,2 метра для прохода людей, 3,5 метра — для проезда погрузчиков, 4 метра — для пожарных машин, 5,5 метра — для крупных пожарных машин. 2.3 Высота трубопроводной канализации и расстояние между уровнями 2.3.1 Высота трубопроводной канализации и расстояние между уровнями определяются следующими факторами: а) наличие находящихся под трубопроводной канализацией насосов и оборудования для охлаждения ; б) Располагаются ли насосы, находящиеся под трубопроводами, в закрытом помещении для насосов, в крытом шкафу или на открытом воздухе? ; в) Требования к свободному пространству под трубопроводной каналом в качестве прохода для технического обслуживания или при пересечении канала дорогой ; д) Размеры большинства труб в трубопроводной канале, а также высота их соединений с конструкциями и оборудованием по обеим сторонам канала. 2.3.2 При размещении насосов под трубопроводными коридорами на открытом воздухе, с учетом условий их эксплуатации (необходимая высота вертикальных труб на входе и выходе из насосов, а также конструкций для их крепления) и возможностей технического обслуживания, требуется минимальная высота в 3,5 м. При соединении труб в трубопроводной канале с оборудованием по бокам их высота должна быть на уровне 0,6–1,0 м ниже или выше уровня труб, находящихся в нижнем слое канала. Следовательно, минимальная высота верхней поверхности балки в нижнем ярусе туннеля составляет 3,5 м. На самом деле, в проектировании часто используется высота верхней поверхности нижних балок в пределах 4,0 м–4,5 м, см. рисунок 3.1-1. 2.3.3 Когда насосы, расположенные под трубопроводной каналом, находятся в помещении для насосов или в специальном шале, разница в высоте между нижней балкой трубопроводного канала и крышей помещения для насосов или шале должна быть такой, чтобы трубопроводы могли легко соединяться с оборудованием, расположенным по бокам от канала, после изменения их уровня. Разница в уровнях при таком изменении направления трубопровода составляет от 0,6 м до 1,0 м. При размещении оборудования для охлаждения под трубопроводной каналом необходимо учитывать минимальную высоту нижней балки с учетом труб, связанных с этим оборудованием, а также труб, находящихся в нижнем слое канала. 2.3.4 Чистая высота под трубопроводной каналом в местах, где он служит проходом для технического обслуживания, или при пересечении дороги составляет: а) если под трубопроводным каналом находится проход для технического обслуживания, то чистая высота не должна быть меньше 3 м, см. рисунок 3.1-1 ; б) При прохождении трубопроводной каналы через маршевую дорожку высота свободного пространства должна быть не менее 4,5 м ; в) При прохождении трубопровода над железной дорогой чистая высота (от уровня земли) должна составлять не менее 5,5 м. 2.3.5 Разница в высоте между уровнями в трубопроводных коридорах составляет от 1,2 м до 2,0 м; разница в высоте между поперечными и боковыми балками — от 0,6 м до 1,0 м. Эти значения зависят от размеров оборудования и диаметра большинства труб. При соединении трубопроводов с оборудованием по обеим сторонам трубопроводных каналов необходимо избегать образования в трубах воздушных камер. 2.3.6 Трубопроводы, расположенные рядом с границей устройства или в других зонах, не мешающих проезду, могут быть проложены на опорах; высота верхней части этих опор составляет примерно 0,5 м.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.