В настоящее время у меня в эксплуатации два вентилятора и три насоса для циркуляции воды. Температура воды при выходе из системы контролируется на уровне 28 градусов; в настоящее время она превышает этот показатель и составляет около 31 градуса. Шлюзовые клапаны на верхней части установки открыты для увеличения объема холодного воздуха; частота работы оборудования составляет 100%. Остался последний шаг – массовая подача холодного воздуха. Есть ли ещё какие-нибудь хорошие способы контроля температуры воды, выходящей из циркуляционной системы?
Не знаете, где находится место реализации вашего проекта? При полной нагрузке причинами перегрева системы охлаждения обычно являются следующие: 1) Превышена ли температура процессного потока на теплой стороне основного устройства? Повышение температуры на стороне технологического процесса приводит к повышению температуры возвращаемой циркулирующей воды, в связи с чем эффективность охлаждения не соответствует установленным показателям ; 2) Чрезмерно высокая температура воздуха снижает эффективность охлаждения. В этом лете по всей стране температуры были выше обычного. Стоит узнать, какова расчетная температура воздуха для данного устройства? В таком случае можно увеличить угол лопастей вентилятора или, если возможно, повысить частоту переменного тока, что также позволит увеличить скорость вращения вентилятора ; 3) При длительной работе устройства увеличивается тепловой сопротивление загрязнений на наполнителе в водонагревателе, сокращается площадь контакта циркулирующей воды с наполнителем, что приводит к снижению коэффициента теплопередачи. В таких случаях можно остановить устройство и добавить химикаты для очистки загрязнений с наполнителя. Это причины, которые я могу придумать; представлены исключительно в качестве справки
1. Купите лед и бросьте его в бассейн. 2. Установите башню с холодной водой и насос, который будет забирать воду из бассейна, подавать её в башню, а затем возвращать обратно. Если температура составляет 36 градусов, как можно снизить её до 28 градусов, используя только вентилятор? Это невозможно
Если ток на вентиляторе низкий, можно попробовать отрегулировать угол лопастей, чтобы увеличить объем воздуха~~
::лол:лол хорошо, спасибо
Максимальная температура, до которой может охладиться циркулирующая вода в водонапорной башне, равна местной температуре влажного шара. Это значение можно определить с помощью собственных экспериментов. Другими словами, башня охлаждения не является универсальным устройством; её эффективность тесно связана с температурой окружающей среды.
Где находится устройство? 31 градус — это также нормальная температура для циркулирующей воды
Влажность воздуха настолько низкая, что проблем не должно быть. Однако температура в 28 градусов слишком высока. Посмотрите, не превышает ли тепловая нагрузка устройства установленных значений
Я хотел спросить, неужели это ГринПарк Синьцзян? ? ? ?
Если в этот момент относительная влажность составляет около 80%, то температура окружающей среды в 34 градуса, а у охлаждающей башни — 31 градус, также считается нормальным, по моему мнению.
Сначала необходимо определить, снизилась ли производительность охлаждающей башни или же нагрузка превышает допустимые значения. Если нагрузка слишком велика, ничего не поделаешь. Если же производительность башни снизилась, то требуется проверить состояние системы распыления, работу вентиляторов для охлаждения, состояние наполнителя и т. д
В этом вопросе не указана температура воды, а также местные погодные условия и температура влажного шарика. Большие колебания температуры при охлаждении воздухом — это вполне нормально
Рекомендуется провести промывку системы циркулирующей воды; предполагается, что там много отходов, что снижает эффективность теплообмена