Thread Content
Как следует понимать давление перед клапаном и давление после клапана регулирующего клапана в таблице данных? Регулирующий клапан подаётся в устройство по трубопроводу, идущему от насоса. При открытом клапане давление перед ним составляет, например, 0,5, а за клапаном — 0,45; при этом жидкость поступает внутрь. Однако при закрытом клапане насос останавливается, давление перед клапаном практически становится равным 0, но давление внутри устройства повышается до 0,6 МПа. Так как же следует указывать значения давления перед клапаном и за ним? ?
Давление перед клапаном и давление за клапаном в рабочем состоянии: как может быть 0,5 перед 0,6 в условиях работы?
У регулирующего клапана существует понятие максимального давления разницы; оно используется для расчета силы, необходимой для привода регулирующего клапана.
Логически речь идет о давлении при нормальной работе, поэтому оно должно составлять 0,5/0,45
Логически речь идет о давлении при нормальной работе, поэтому оно должно составлять 0,5/0,45
Вопрос: почему после остановки насоса и закрытия регулирующего клапана на выходе происходит повышение давления в оборудовании, расположенном ниже по трубопроводу? Что касается таблицы данных регулирующего клапана, то для давления перед клапаном и давления после клапана обычно указываются три значения; в каждой из этих записей приводятся оба этих показателя. Эти три значения соответствуют минимальному расходу, нормальному расходу при работе и максимальному расходу. Указанные вами значения можно заполнить отдельно для минимального расхода и для нормального рабочего расхода, причем в поле для минимального расхода следует ввести 0. Или же можно добавить примечание в таблицу с данными. Эти данные следует передавать специалистам по приборам, поскольку они могут повлиять на расчет типа клапанов и исполнительных механизмов.
Всё ещё не понимаю. Может, кто-нибудь из экспертов объяснит? Спасибо
В ответе выше уже указано: если речь идет о данных о трубопроводах, то обычно указывается 0,5/0,5 (или 0,5/давление обратного давления)
В ответе выше уже указано: если речь идет о данных о трубопроводах, то обычно указывается 0,5/0,5 (или 0,5/давление обратного давления)
В ответе выше уже указано: если речь идет о данных о трубопроводах, то обычно указывается 0,5/0,5 (или 0,5/давление обратного давления)