Thread Content
Прошу совета: на данный момент перед поступлением отходящих газов в факел уже установлены резервуары для разделения жидкостей и водяные упоры. Можно ли убрать водяной упор, который имеется в самом факеле? В настоящее время существует два водяных уплотнителя: отдельный желоб для водяного уплотнителя и встроенный в факел сам водяной уплотнитель. Это увеличивает сопротивление выходу газов, что затрудняет их попадание в факел для сгорания.
Необходимо учитывать взаимосвязь между этими двумя уплотнителями, а также значение давления в уплотнителе, которое необходимо контролировать. Если давление в одном из уплотнителей уже соответствует желаемому значению давления, тогда другой уплотнитель следует отключить. Если же сумма давлений в обоих уплотнителях даёт желаемое значение давления, тогда их необходимо использовать одновременно.
Каково обычно давление внутри факела во время работы?
Что на самом деле является значением давления в водонепроницаемом уплотнении, которое необходимо контролировать?
Где ещё бывает такая конструкция? Вы уверены, что у основания факела действительно установлен ещё один резервуар с водой? Возможно, речь идет о гидрофобном баке; обычно в головке факела используется молекулярный уплотнитель для предотвращения зажигания газов. Дополнительного водяного уплотнителя там ставить не нужно
Встроенный водяной уплотнитель — это то, что поставляет производитель факела? Это можно убрать, вот почему раньше вы не договорились
Было предложено владельцу убрать его, спасибо всем
Такой дизайн встречается редко; обычно достаточно одного водонепроницаемого уплотнителя. Однако я всё же рекомендую связаться с проектной организацией, чтобы выяснить, по каким причинам был выбран именно такой дизайн