Thread Content
Где находится комната управления в зоне защиты от взрывов? Как следует поступить с щитами управления? Можно сделать шкаф с положительным давлением? Это находится в зоне 2, опасным веществом является дихлорэтан
Согласно нормам, контрольная комната не допускается к размещению в зоне с повышенным риском взрыва
Если комната управления устройством располагается внутри самого устройства, она должна находиться с одной из его сторон, причем за пределами зоны, где существует опасность взрыва; Если оборудование, расположенное в помещении для онлайн-анализа, находящемся в зоне риска взрыва, не является взрывозащищенным, то в этом помещении должна обеспечиваться положительная вентиляция
Но, судя по строительным нормам, комнаты управления могут располагаться рядом с зданиями классов А и Б; в таком случае они, безусловно, находятся в зоне защиты от взрывов. К тому же в строительных нормах не указано, что их необходимо размещать вне зоны защиты от взрывов
Но, судя по строительным нормам, комнаты управления могут располагаться рядом с зданиями классов А и Б; в таком случае они, безусловно, находятся в зоне защиты от взрывов. К тому же в строительных нормах не указано, что их необходимо размещать вне зоны защиты от взрывов
Расположены рядом, между ними — взрывозащитная стена. Не находится в зоне взрывоопасности.
Следует использовать взрывозащитную стену или огнестойкую стену для разделения пространства? В чем разница между ними? Если пространство разделено, значит ли это, что оно больше не является взрывозащищенной зоной? Почему
Я помню, что его можно сделать с положительным давлением, а способ подключения имеет особенности; Или просто сделать взрывозащищенный пульт управления.