Неужели после строительства помещения для распределения электроэнергии рядом с контрольной комнатой распределительные и управляющие щиты больше не потребуют защиты от взрывов?

2018-08-08View Original

Thread Content

Вот профессиональный ответ от другого человека: распределительная комната и контрольная комната находятся в зонах, защищенных от взрывов; вся цеховая территория также является зоной, защищенной от взрывов. Наша распределительная комната расположена рядом со зданием, а контрольная комната — тоже рядом с ним, но выше по уровню. Но контроль осуществляется в центральной комнате управления, а на месте на производственном участке предусмотрена лишь позиция оператора. Но распределительные щиты — это обычные щиты GDD, поэтому проблем с защитой от взрывов нет. Согласно строительным нормам, помещения могут располагаться рядом друг с другом. Но если комната управления и распределительная комната будут построены рядом, разве тогда распределительные и управляющие щиты не потребуют защиты от взрывов?
Reply #22018-08-08
Положение 3.3.8 предусматривает возможность строительства рядом, причем это должно соответствовать требованиям стандарта 50058. Ни один из них не может отсутствовать. Лучше построить где-нибудь дальше, чтобы сэкономить деньги.
Reply #32018-08-08
Какой именно пункт стандарта 50058 соблюдается? Спасибо!
Reply #42018-08-09
Какой именно пункт стандарта 50058 соблюдается? Спасибо!
Reply #52018-08-09
Вы имеете в виду вопрос о том, устойчива ли комната к взрывам? Распределительные и управляющие помещения определенно не находятся в зонах с повышенным риском взрыва, поэтому защита от взрывов не требуется. . .
Reply #62018-08-09
Рубка управления и комната распределения электроэнергии должны находиться вне зон с опасностью взрыва
Reply #72018-08-09
Однако в правилах проектирования разрешается располагать комнату управления рядом с цехами классов А и Б, при этом указано, что между ними должна быть противопожарная стена. Однако не говорится о необходимости наличия у комнаты управления защиты от взрывов. Также упоминается необходимость строительства стены, способной выдерживать взрывные нагрузки. Значит, либо эта стена будет сочетать в себе функции противопожарной и защитной от взрывов? ? Прошу совета
Reply #82018-08-09
Однако в правилах проектирования разрешается располагать комнату управления рядом с цехами классов А и Б, при этом указано, что между ними должна быть противопожарная стена. Однако не говорится о необходимости наличия у комнаты управления защиты от взрывов. Также упоминается необходимость строительства стены, способной выдерживать взрывные нагрузки. Значит, либо эта стена будет сочетать в себе функции противопожарной и защитной от взрывов? ? Прошу совета
Reply #92018-08-09
В зоне 1, по-видимому, не разрешается использовать вентиляцию с положительным давлением
Reply #102018-08-09
В строительных нормах, по-видимому, нет требований к взрывостойкости зданий управления; такие требования предъявляются только к зданиям управления на нефтехимических предприятиях. Согласно строительным нормам, рядом с цехами могут располагаться только отдельные контрольные помещения; общий контрольный зал также не допускается к размещению рядом с цехами. Хотя не указаны требования к местоположению вне зон с высоким риском взрыва, лично я считаю, что следует руководствоваться требованиями пункта 3.3.8 к расположению электрооборудования в цехах, а также требованиями стандарта GB50058. Если установленная стена является взрывозащищенной, она должна соответствовать требованиям огнезащитной стены и может использоваться в качестве таковой.
Reply #112018-08-10
Положение 3.3.8 требует использования огнестойкой стены между смежными распределительными узлами, а положение 3.6.9 — огнестойкой перегородки между смежными вспомогательными контрольными узлами. Однако стандарты проектирования контрольных помещений GB50779 и HG20508 требуют, чтобы они были устойчивы к взрывам. Поэтому более целесообразно превратить соседнюю стену в стену, устойчивую к взрывам; это также облегчит прохождение проверки. Сейчас некоторые организации не разрешают располагать контрольные помещения рядом друг с другом; требуется строить их отдельно, с обеспечением высокой устойчивости к внешним воздействиям.
Reply #122018-08-10
Но вопрос в том, можно ли использовать стену против беспорядков в качестве огнестойкой стены? Существует ли стена, которая была бы одновременно огнестойкой и взрывозащищённой?
Reply #132018-08-13
В зоне взрывоопасности не допускается наличие оборудования, не устойчивого к взрывам. Решением может быть следующее: комнаты управления располагаются у внешней стены здания, обычно в его конце; двери и окна находятся на расстоянии не менее 3 м от зоны, где существует опасность взрыва. На стене, примыкающей к зоне с повышенной опасностью, дверей и окон не бывает. При больших размерах цеха условия труднее соблюсти. Комната управления разделена от производственного зала взрывозащищённой стеной; обычно такие стены делаются очень прочными и, безусловно, соответствуют требованиям к огнестойким стенам.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.