Вот профессиональный ответ от другого человека: распределительная комната и контрольная комната находятся в зонах, защищенных от взрывов; вся цеховая территория также является зоной, защищенной от взрывов. Наша распределительная комната расположена рядом со зданием, а контрольная комната — тоже рядом с ним, но выше по уровню. Но контроль осуществляется в центральной комнате управления, а на месте на производственном участке предусмотрена лишь позиция оператора. Но распределительные щиты — это обычные щиты GDD, поэтому проблем с защитой от взрывов нет. Согласно строительным нормам, помещения могут располагаться рядом друг с другом. Но если комната управления и распределительная комната будут построены рядом, разве тогда распределительные и управляющие щиты не потребуют защиты от взрывов?
Положение 3.3.8 предусматривает возможность строительства рядом, причем это должно соответствовать требованиям стандарта 50058. Ни один из них не может отсутствовать. Лучше построить где-нибудь дальше, чтобы сэкономить деньги.
Какой именно пункт стандарта 50058 соблюдается? Спасибо!
Какой именно пункт стандарта 50058 соблюдается? Спасибо!
Вы имеете в виду вопрос о том, устойчива ли комната к взрывам? Распределительные и управляющие помещения определенно не находятся в зонах с повышенным риском взрыва, поэтому защита от взрывов не требуется. . .
Рубка управления и комната распределения электроэнергии должны находиться вне зон с опасностью взрыва
Однако в правилах проектирования разрешается располагать комнату управления рядом с цехами классов А и Б, при этом указано, что между ними должна быть противопожарная стена. Однако не говорится о необходимости наличия у комнаты управления защиты от взрывов. Также упоминается необходимость строительства стены, способной выдерживать взрывные нагрузки. Значит, либо эта стена будет сочетать в себе функции противопожарной и защитной от взрывов? ? Прошу совета
Однако в правилах проектирования разрешается располагать комнату управления рядом с цехами классов А и Б, при этом указано, что между ними должна быть противопожарная стена. Однако не говорится о необходимости наличия у комнаты управления защиты от взрывов. Также упоминается необходимость строительства стены, способной выдерживать взрывные нагрузки. Значит, либо эта стена будет сочетать в себе функции противопожарной и защитной от взрывов? ? Прошу совета
В зоне 1, по-видимому, не разрешается использовать вентиляцию с положительным давлением
В строительных нормах, по-видимому, нет требований к взрывостойкости зданий управления; такие требования предъявляются только к зданиям управления на нефтехимических предприятиях. Согласно строительным нормам, рядом с цехами могут располагаться только отдельные контрольные помещения; общий контрольный зал также не допускается к размещению рядом с цехами. Хотя не указаны требования к местоположению вне зон с высоким риском взрыва, лично я считаю, что следует руководствоваться требованиями пункта 3.3.8 к расположению электрооборудования в цехах, а также требованиями стандарта GB50058. Если установленная стена является взрывозащищенной, она должна соответствовать требованиям огнезащитной стены и может использоваться в качестве таковой.
Положение 3.3.8 требует использования огнестойкой стены между смежными распределительными узлами, а положение 3.6.9 — огнестойкой перегородки между смежными вспомогательными контрольными узлами. Однако стандарты проектирования контрольных помещений GB50779 и HG20508 требуют, чтобы они были устойчивы к взрывам. Поэтому более целесообразно превратить соседнюю стену в стену, устойчивую к взрывам; это также облегчит прохождение проверки. Сейчас некоторые организации не разрешают располагать контрольные помещения рядом друг с другом; требуется строить их отдельно, с обеспечением высокой устойчивости к внешним воздействиям.
Но вопрос в том, можно ли использовать стену против беспорядков в качестве огнестойкой стены? Существует ли стена, которая была бы одновременно огнестойкой и взрывозащищённой?
В зоне взрывоопасности не допускается наличие оборудования, не устойчивого к взрывам. Решением может быть следующее: комнаты управления располагаются у внешней стены здания, обычно в его конце; двери и окна находятся на расстоянии не менее 3 м от зоны, где существует опасность взрыва. На стене, примыкающей к зоне с повышенной опасностью, дверей и окон не бывает. При больших размерах цеха условия труднее соблюсти. Комната управления разделена от производственного зала взрывозащищённой стеной; обычно такие стены делаются очень прочными и, безусловно, соответствуют требованиям к огнестойким стенам.