Должно ли распределение мощности канализационной станции проектироваться в соответствии с вторичной нагрузкой? ? Какие нормативные акты предусматривают?
GB50052-95 «Правила проектирования систем электроснабжения и распределения», спецификация имеет отдельные подразделения.
Но, похоже, не упоминается, что нагрузка электроснабжения канализационной станции должна использовать уровень 2.
То есть то, что не включено в спецификации в нагрузки второго и первого уровня, является нагрузкой третьего уровня. Нет документа, который бы предусматривал, что нагрузка канализационной станции является нагрузкой второго уровня. Ключ зависит от очистной среды вашей канализационной станции, вспомогательных сооружений и сопутствующих систем перед канализационной станцией, роли всего устройства канализационной станции и ее принадлежности к ключевым позициям. Отключение электроэнергии на канализационной станции повлияет на всю производственную систему, или отключение электроэнергии на канализационной станции легко приведет к катастрофам в области безопасности и окружающей среды. Если его нет, то это нагрузка третьего уровня.
Это зависит от того, является ли канализационная станция важным объектом. Если это не важный объект, он не должен находиться в нагрузке первого или второго уровня.
В технических характеристиках наружного дренажа указано, что очистные сооружения должны использовать вторичные нагрузки.