HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Расстояние противопожарной безопасности между помещением электрораспределения и зданием завода класса А

2018-08-26View Original

Thread Content

Скажите, пожалуйста, какой раздел строительных норм и правил следует использовать для понимания противопожарного расстояния между трансформатором высокого и низкого напряжения и распределительным помещением на заводе и заводскими зданиями класса А и складами класса А? Основан на СНиП 3.5.1, склады класса А ( 1.2.5.6 (>10т)) и место открытого огня 30м, или подразумевается, что расстояние между производственными зданиями класса А и трансформаторами наружного применения и трансформаторами распределительных подстанций в СНиП 3.4.1 составляет 25 метров?
Reply #22018-08-28
Лучше использовать дальний, и запас прочности выше.
Reply #32018-08-28
Ваши расчеты должны быть основаны на помещении. Я думаю, что эти два понятия неприменимы. Изделия 3.3.8 не должны примыкать друг к другу и не должны располагаться внутри взрывоопасной зоны. Это зависит от того, как разделена взрывоопасная зона вашего устройства класса А. Вы можете понять это, посмотрев статью 5.3.5 GB50058.
Reply #42018-08-29
Объяснение на третьем этаже более понятное. Хотелось бы добавить вопрос о дистанции противопожарной защиты. Если это склад категории А, расстояние противопожарной защиты при высокой конфигурации должно соответствовать GB50016, статья 3.5.1, а расстояние между зданием завода и заводом должно составлять 15 м.; Если это мастерская категории А, необходимо соблюдать статью 3.4.1 GB50016. Расстояние между производственными зданиями категории А и производственными зданиями категории С должно составлять 12 м, но оно должно находиться за пределами взрывоопасной зоны.
Reply #52018-09-05
Это так страшно. Это больше десяти метров. Не вводит ли это в заблуждение? Сначала вы определяете, к какой категории принадлежит Категория А, определяете, является ли распределение мощности сухим трансформатором или масляным трансформатором, а затем применяете это к заводу Категории А и складу Категории А согласно 3.4.1 и 3.5.1 соответственно.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.