HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Проблемы защиты от коррозии в зданиях с стальной конструкцией?

2018-08-27View Original

Thread Content

Извините, но в процессе проектирования: если у одной и той же стальной конструкции в определённой зоне присутствуют коррозионные среды, то эта зона, конечно, должна быть защищена от коррозии. Но нужно ли также применять защиту от коррозии того же уровня к зонам, где нет коррозионных сред? Как вы считаете, как следует подходить к такой защите от коррозии?
Reply #22018-08-27
Вы имеете в виду каркас трубопроводной канализации? Если да, то все такие каркасы требуют защиты от коррозии
Reply #32018-08-27
Необходимо оформить страховку от коррозии, но не совсем ясно, будет ли повышен класс страховки
Reply #42018-08-27
Устройство не очень большое, обычно они относятся к одному классу. У стальных конструкций химических установок также важен уровень огнестойкости; затем проводится нанесение огнестойкой краски.
Reply #52018-08-28
Устройство довольно крупное, обычно на него наносится антикоррозионная краска
Reply #62018-08-28
Стандарты по защите стальных конструкций в химических заводах или кабельных трасс включают: 1) SHJ522—91 «Стандарты строительства и приемки работ по защите от коррозии»; 2) GB8923—88 «Классы ржавчины на поверхности стальных конструкций и степени очистки от ржавчины перед покрытием»; 3) HGJ229—91 «Стандарты строительства и приемки работ по защите промышленного оборудования и трубопроводов от коррозии». Порядок выполнения работ: после того, как леса будут установлены и проверены на соответствие требованиям, начинается процедура удаления ржавчины. Для этой цели используются электрические инструменты или ручные методы. Уровень очистки должен соответствовать классу St3. После проверки на соответствие требованиям наносятся два слоя грунтовки на основе хлорсульфона и два слоя финишного покрытия
Reply #72018-08-29
GB8923—88 «Классы ржавчины на поверхности стальных конструкций перед покраской и классы очистки от ржавчины»; HGJ229—91 «Стандарты на защиту промышленного оборудования и трубопроводов от коррозии, а также правила приемки». Оба этих стандарта устарели и больше не действуют
Reply #82018-08-29
Извините, я действительно не проверял, истек ли срок годности. Хотя старые стандарты уже устарели и больше не действуют, содержание новых стандартов практически такое же; лишь некоторые материалы для защиты от коррозии стали лучше. Сам процесс защиты от коррозии остается прежним. Я хочу предложить вам воспользоваться этой информацией — после этого у вас будет более четкое представление о ситуации.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.