Thread Content
Отходы смолы – это твердые отходы, получаемые путем фильтрации в процессе производства ненасыщенной смолы. Это опасные отходы, которые хранятся только временно. После хранения в течение определенного периода времени он будет отправлен в квалифицированную компанию по переработке опасных отходов для утилизации. Сегодня требования охраны окружающей среды требуют наличия специального склада для хранения опасных отходов, но в этом отношении ничего не сделано. При проверке правил обращения с опасными отходами можно обнаружить некоторые требования, например, взрывозащищенность, антистатичность, выхлопные газы и т. д. Я не знаю, как конкретно это сделать. В помещении также должно быть оборудование для пожаротушения или пожарные гидранты, а также необходимо ли оборудование для обнаружения, такое как сигнализация и т. д. Я просто хочу спросить, делал ли кто-нибудь из вас, мастеров, это когда-нибудь? Я никогда этого не делал, поэтому не понимаю.
На складах опасных отходов в основном реализуются «три профилактики», а именно:: Водонепроницаемый (дождь), герметичный, пожаробезопасный.
Вам больше ничего не нужно учитывать? И что делать конкретно?
Остальные пока можно игнорировать. Конкретный метод: Постройте склад с огнеупорными плитами (или кирпичными стенами) (площадь зависит от ваших требований к временному хранению опасных отходов). На складе необходимо построить перемычку, препятствующую просачиванию воды. Отходы смолы следует упаковывать в тонные мешки или бочки (опасные отходы не могут упасть на землю). Порог должен обеспечивать возможность въезда и выезда вилочных погрузчиков. Дверь склада опасных отходов должна быть заперта, а у двери должно быть размещено противопожарное оборудование.
Что ж, спасибо! Большое спасибо! :)
Кстати, я хотел бы еще раз спросить, нужна ли эта противопротекающая перемычка профессионалам в области строительства или архитектуры?
Не думайте об этом так сложно, рабочие-мигранты могут это сделать. Вокруг склада выложите кирпичи высотой 10 см и нанесите слой эпоксидной смолы. Если это не сработает, попросите специалиста по строительству предоставить объяснение конструкции.
Теперь, когда аппаратное обеспечение готово, остается необходимое программное обеспечение. Необходимо подготовить соответствующую «Систему управления библиотекой опасных отходов», включающую: Ответственное лицо, записи о входе и выходе, количество складских помещений, записи проверок... и т. д. Департамент по надзору за безопасностью проведет специальные проверки.
Но необходимо ли учитывать возможность предотвращения утечки жидких опасных отходов общего назначения? Извините, я действительно не понимаю этого, пожалуйста, спросите еще раз
Чтобы предотвратить утечку, он не обязательно должен быть жидким. Необходимо предотвратить утечку воды для промывки склада и воды для пожаротушения, поэтому «антипротекание» является одним из сложных условий для складов опасных отходов.
Хранение опасных отходов* * Это стандартно, просто найдите его и посмотрите.
На объекте должен быть установлен и вывешен журнал учета опасных отходов. На самом деле, я думаю, его можно использовать для вентиляции, но в обычное время его включать не следует. Однако при входе люди должны быть проветрены и утомлены. Вещи, хранящиеся внутри, должны быть опечатаны. Важно отметить, что остатки отходов нельзя смешивать. Некоторое смешанное хранение и высокая температура герметичной среды могут привести к самовозгоранию. Наша фабрика попыталась смешать диатомит, адсорбированный с маслом-теплоносителем, в пылесборнике, адсорбированном фталевым ангидридом. При высокой температуре окружающей среды он самовозгорался. При этом требовались устройства обнаружения дыма и автоматические средства пожаротушения. Это называется пожаротушение. Это очень просто сделать. Хоть это и временный склад, лучше всего сделать его по спецификации. Коффердамы также необходимы для предотвращения протечек.
Спасибо. Поскольку ранее произошел пожар, владелец хочет установить автоматическую пожарную сигнализацию. Включено ли обнаружение дыма, о котором вы говорите, в систему пожарной сигнализации? А что такое автоматическое устройство противопожарной защиты? Нужно ли мне устанавливать пожарный гидрант или автоматическое спринклерное оборудование в помещении?
В систему пожарной сигнализации включены системы обнаружения дыма, спринклерные устройства, пожарные гидранты и системы видеонаблюдения. Согласно требованиям нового Закона о пожарной безопасности, вступившего в силу в 2017 году, система пожарной сигнализации также должна быть подключена к платформе управления чрезвычайными ситуациями местной пожарной части для осуществления круглосуточного мониторинга. Если у подразделения есть деньги, оно может это сделать, но в дальнейшем надзор будет очень строгим, а если автоматическая сигнализация сработает слишком часто, будут наложены штрафы. Но я лично думаю: Это всего лишь склад временного хранения опасных отходов. Он не обязательно должен быть таким высоким, лишь бы он отвечал основным требованиям.
Здравствуйте, хотел бы спросить, не построим ли мы на складе опасных отходов противофильтрационную перемычку. Стена должна быть поднята на 50 см от земли, чтобы предотвратить просачивание, а порог склада также должен быть поднят. Это нормально?
ХОРОШО. Обычно достаточно 20-30 см. Защита от просачивания — это всего лишь мера предосторожности. Надзор за безопасностью требует, чтобы это было сделано. А на то, как это сделать, они не обращают особого внимания. Порог склада не должен быть слишком высоким, необходимо предусмотреть въезд и выезд вилочных погрузчиков или небольших тележек.
Ну я понял, спасибо {:1_90:}
Министерство экологии и окружающей среды издало «Закон Китайской Народной Республики о предотвращении и контроле загрязнения окружающей среды твердыми отходами (пересмотренный проект) (проект для комментариев)». Создание складов опасных отходов должно отвечать следующим требованиям:: 1. Склады для хранения опасных отходов следуют принципам предотвращения рассыпания, предотвращения потерь и предотвращения утечек. 2. Разместить на видном месте у входа в хранилище опасных отходов слова «Хранилище опасных отходов» (черные буквы на желтом фоне, прямоугольник 30х15 см) и установить предупреждающий знак об опасных отходах. 3. Система ответственности за предотвращение и контроль загрязнения окружающей среды должна быть вынесена на стену. 4. На стене должна быть размещена схема производственного процесса, а на ней отмечены звенья, приводящие к образованию опасных отходов. 5. Составьте каталог опасных отходов. 6. У входа на склад опасных отходов должны быть установлены перемычки, отводные желоба и площадка для предотвращения просачивания. 7. Опасные отходы должны классифицироваться и храниться по зонам, а между категориями должны быть установлены четкие знаки зон, например, установлены заборы или проведены линии зон на земле. Разместите таблички на стене каждого типа складских помещений и на каждом типе предметов. 8. На складе хранения опасных отходов следует разместить весы и повесить на стене табличку с весами. Поставьте огнетушитель. 9. Разместите на складе опасных отходов журнал входа и выхода.