Thread Content
Причины несоответствия, указанные инспекцией по безопасности: в баллонах с сжиженным газом вместо клапанов дистанционного управления используются клапаны аварийного отключения. Запретов столько, какой именно из них нарушен?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Hansonwen 13.09.2018 в 17:52. В принципе, системы управления аварийными клапанами и клапанами с дистанционным управлением должны быть разными. Клапаны с дистанционным управлением обычно управляются с помощью DCS; их работа направлена на обеспечение необходимого расхода жидкости в процессе; А клапаны экстренного отключения должны быть независимыми и управляться отдельной системой ESD или SIS; они включаются лишь в случаях таких аварийных ситуаций, как высокий/низкий уровень жидкости, отключение электроэнергии/газа, пожар и т. д. Необходимо различать функции двух клапанов: один предназначен для технологических целей, а другой — для обеспечения безопасности. Можно ознакомиться с положениями, касающимися настройки приборов, в стандарте SHT3007-2014 «Стандарты проектирования резервуарных комплексов в нефтеперерабатывающей и химической промышленности» и стандарте SHT3184-2017 «Стандарты проектирования автоматизированных систем для резервуарных комплексов в нефтеперерабатывающей и химической промышленности»
Согласен с анализом выше: на территории склада цистерн требуется отдельная система SIS.
Раньше обычно использовался ручной клапан плюс запорный клапан; если добавить ещё и клапан для управления процессом, то у резервуара будет три клапана на входе и выходе? Ручной клапан предназначен для предотвращения сбоев у основного клапана, можно ли теперь его убрать?
При запуске устройства ручной клапан открывается полностью, а при остановке — закрывается полностью; это не представляет никаких трудностей. В обычных условиях контроль осуществляется с помощью дистанционного управления. В чрезвычайных ситуациях автоматически срабатывает клапан для отключения подачи, что обеспечивает первоочередную безопасность
Сейчас обычно используется отдельный автоматический клапан, а также клапан, который можно управлять вручную
В ситуациях, когда необходимо установить клапан аварийного отключения, не обязательно использовать систему SIS. Но необходимы две функции: дистанционное и ручное управление на месте.
Временные правила по надзору за крупными источниками опасных химических веществ, известные как Приказ № 40, статья 13: «Для таких ключевых объектов, как токсичные газы, чрезвычайно ядовитые жидкости и легковоспламеняющиеся газы, которые находятся в категории крупных источников опасности, необходимо устанавливать устройства для экстренного отключения». “Для объектов критической опасности первого или второго уровня, связанных с токсичными газами, сжиженными газами и крайне токсичными жидкостями, предусматривается наличие отдельной системы безопасности (SIS). В буквальном смысле, если требуется установка устройства аварийного отключения, то при наличии источника опасности не первой или второй категории не обязательно требуется установка SIS.