Клапан аварийного отключения не может заменить дистанционное управление клапаном?

2018-09-13View Original

Thread Content

Причины несоответствия, указанные инспекцией по безопасности: в баллонах с сжиженным газом вместо клапанов дистанционного управления используются клапаны аварийного отключения. Запретов столько, какой именно из них нарушен?
Reply #22018-09-13
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Hansonwen 13.09.2018 в 17:52. В принципе, системы управления аварийными клапанами и клапанами с дистанционным управлением должны быть разными. Клапаны с дистанционным управлением обычно управляются с помощью DCS; их работа направлена на обеспечение необходимого расхода жидкости в процессе; А клапаны экстренного отключения должны быть независимыми и управляться отдельной системой ESD или SIS; они включаются лишь в случаях таких аварийных ситуаций, как высокий/низкий уровень жидкости, отключение электроэнергии/газа, пожар и т. д. Необходимо различать функции двух клапанов: один предназначен для технологических целей, а другой — для обеспечения безопасности. Можно ознакомиться с положениями, касающимися настройки приборов, в стандарте SHT3007-2014 «Стандарты проектирования резервуарных комплексов в нефтеперерабатывающей и химической промышленности» и стандарте SHT3184-2017 «Стандарты проектирования автоматизированных систем для резервуарных комплексов в нефтеперерабатывающей и химической промышленности»
Reply #32018-09-13
Согласен с анализом выше: на территории склада цистерн требуется отдельная система SIS.
Reply #42018-09-14
Раньше обычно использовался ручной клапан плюс запорный клапан; если добавить ещё и клапан для управления процессом, то у резервуара будет три клапана на входе и выходе? Ручной клапан предназначен для предотвращения сбоев у основного клапана, можно ли теперь его убрать?
Reply #52019-02-26
При запуске устройства ручной клапан открывается полностью, а при остановке — закрывается полностью; это не представляет никаких трудностей. В обычных условиях контроль осуществляется с помощью дистанционного управления. В чрезвычайных ситуациях автоматически срабатывает клапан для отключения подачи, что обеспечивает первоочередную безопасность
Reply #62019-02-26
Сейчас обычно используется отдельный автоматический клапан, а также клапан, который можно управлять вручную
Reply #72020-01-20
В ситуациях, когда необходимо установить клапан аварийного отключения, не обязательно использовать систему SIS. Но необходимы две функции: дистанционное и ручное управление на месте.
Reply #82020-01-20
Временные правила по надзору за крупными источниками опасных химических веществ, известные как Приказ № 40, статья 13: «Для таких ключевых объектов, как токсичные газы, чрезвычайно ядовитые жидкости и легковоспламеняющиеся газы, которые находятся в категории крупных источников опасности, необходимо устанавливать устройства для экстренного отключения». “Для объектов критической опасности первого или второго уровня, связанных с токсичными газами, сжиженными газами и крайне токсичными жидкостями, предусматривается наличие отдельной системы безопасности (SIS). В буквальном смысле, если требуется установка устройства аварийного отключения, то при наличии источника опасности не первой или второй категории не обязательно требуется установка SIS.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.