Thread Content
У нашего вакуумного насоса сильный запах выхлопных газов. Чтобы решить эту проблему, мы попробовали множество способов, но в итоге решили проложить трубу для подачи газов в камеру котла с целью их сжигания. Поскольку с учетом проблем безопасности был специально приобретен аппарат для производства азота для прочистки трубопроводов перед их вводом в печь. Но всё равно кажется, что это не слишком безопасно, поэтому были установлены ещё два пожарных клапана (рядом с котлом). На практике все же происходит зажигание газов, поскольку в отработанных газах присутствует метан. Часть метана конденсируется в жидкость еще до попадания в камеру сгорания. У нас имеется резервуар для разделения газа и жидкости, расположенный за пределами котельной. Однако на участке устройства для предотвращения загорания все равно остается небольшое количество жидкости. Из-за этого устройство для предотвращения загорания часто выходит из строя. Благодарю заранее за все хорошие советы!
Во-первых, для горения необходимы специальные горелки; нельзя подавать горючую смесь прямо в печь через трубы. Во-вторых, необходимо стабилизировать давление и расход отходящих газов. Следите, чтобы отходящие газы не содержали жидкости.
При наличии жидкости необходимо использовать резервуар для разделения жидкостей. Кроме того, рекомендуется поручить проектирование специализированной инженерной компании. Будут учтены все меры, связанные с отключением системы и предотвращением обратного зажигания
Рекомендации для первого этажа отличные: возможна стабилизация давления, разделение газа и жидкости, а также цепная система поддержания давления в трубопроводах с использованием клапанов азота
Я видел конструкции водяных уплотнителей — такие же, как у вас; после использования водяного уплотнителя вода сразу поступает в печь для сгорания
Использование водяного уплотнения для предотвращения зажигания — хороший способ!
Класс опасности пожара при использовании метанола также относится к категории A-B. Диапазон пределов взрывоопасности у него довольно широк, поэтому самовольное подача газа в устройства, работающие при открытом огне, сопряжено с большим риском для безопасности. Даже при внедрении устройств для сжигания необходимо провести исследования взрывоопасности газа и его теплотворной способности, а также сравнить содержание кислорода в газе с его предельным значением, чтобы исключить риск взрыва в процессе транспортировки и сгорания. Только после того, как будут завершены исследования взрывоопасности и теплотворной способности, можно обсуждать вопросы дальнейшей утилизации путем сжигания; иначе обсуждение параметров процесса сгорания без соблюдения этих предпосылок является ненадлежащим.
У водяного уплотнителя есть одна проблема: уровень жидкости в резервуаре повышается слишком быстро. Однако с точки зрения безопасности это всё равно необходимо. Поскольку речь идет о газах, выходящих из выпускного отверстия вакуумного насоса, при нормальной работе системы содержание кислорода в этих газах очень низкое. Только в случае серьезных утечек воздуха может возникнуть опасность взрыва. При начале процесса дистилляции сначала создается нужный уровень вакуума в системе, прежде чем начинается подача сырья. Поэтому риск взрыва крайне мал.
Добавить вакуумный буферный резервуар, затем с помощью водяного насоса откачивать горючие газы из резервуара в камеру сгорания для сжигания
Так поступать недопустимо, проект должен быть разработан проектным институтом. Хотя мы поступаем так же, наши отходные газы — это изооктанол, что делает ситуацию немного лучше.
Специальная покупка аппаратов для производства азота и разработка противопожарных устройств свидетельствуют о том, что вы приложили усилия и готовы вкладывать средства. Отсутствие информации о характеристиках горения газов, взрывоопасности, горелках, контроле давления и т. д. свидетельствует о том, что это не было систематически обосновано и спроектировано. Лучше поручить это профессиональной дизайнерской компании — это, вероятно, будет более экономично, а также безопаснее и надежнее, чем многократные пробы.
Рекомендуется установить дополнительное оборудование для предварительной обработки, такое как конденсаторы и устройства для распыления двухводного раствора
Хочу узнать, есть ли у котла сейчас зажигание?
Рекомендуется увеличить добавление азота для контроля минимальной скорости потока в трубопроводах
Хватит мучиться, просто найдите проектную организацию и пусть они разработают проект
К выходу вакуумного насоса следует подключить колонну для промывки водой, перед подачей в котел — резервуар с водяным уплотнителем, а затем — пожарный предохранитель; Если кажется, что скорость потока воздуха недостаточна, можно установить отдельный вентилятор для его подачи внутрь. . . . Хотя это и безопасно, но отсутствие проектирования в специализированном институте всё равно является нарушением правил
Вы газовая или угольная печь?
Автор поста, вероятно, является стороной А; проектные институты обычно не осмеливаются так поступать