Thread Content
Насос с повышенным давлением, высота подъема воды — 30 метров; давление воды у входа в насос составляет 0,2 МПа. Вода поднимается на высоту 20 метров. Предположим, что давление воды на этой высоте также составляет 0,2 МПа. Что произойдет, если остановить насос и перекрыть выход воды? Сможет ли давление воды в 0,2 МПа сохраняться на высоте 20 метров? Если невозможно поддерживать это состояние, как настроить защиту от избыточного давления, чтобы насос не оставался во включенном состоянии?
Установите датчик давления с электрическим выходом: насос с низким давлением запускается при падении давления до установленного значения, а насос с высоким давлением останавливается при достижении установленного значения. Это очень просто; я видел, как это используется
Проблема в том, что, по мнению некоторых, невозможно сохранить высокое давление, из-за чего насос будет постоянно работать
Почему невозможно сохранить давление? Если происходит утечка воды, конечно, необходимо постоянно включать насос. Если нет давления воды, значит, происходит утечка. Нужно просто устранить эту утечку. К тому же, если вам нужна вода на большой высоте, то при недостаточном давлении на такой высоте пумпу необходимо постоянно включать. А зачем поддерживать давление, когда вода не используется?
По моему мнению, ваша система цепочек не слишком разумна. В чрезвычайных ситуациях ваша цепочка не является источником давления — причиной проблем могут быть другие факторы. В чем же смысл обеспечения давления 0,2 мПа в этой точке?
На выходе насоса установлен обратный клапан?
Обеспечивается определенное давление воды для соответствия требованиям использования
Если у меня есть десяток точек потребления воды, и я не поддерживаю нужное давление, как обеспечить запуск насоса в момент потребления воды?
Раньше для этой цели использовались верхние резервуары вместе с клапанами управления типа SV
Накопительный бак — хороший способ, но мы рассмотрели его и пришли к выводу, что он не подходит или слишком дорог