Thread Content
Теперь хочу оценить вопрос, связанный с безопасностью. У нашей компании есть 5 старых резервуаров; мы хотим использовать их в качестве резервуаров для воды пожаротушения. Расстояние между этими резервуарами и резервуарами с сжиженными углеводородами составляет 30 метров. Эксперты говорят, что резервуары для воды пожаротушения относятся к объектам второй категории важности, поэтому необходимо соблюдать соответствующие правила, касающиеся расстояния между такими объектами. В правилах промышленной безопасности определяются только помещения для насосов пожаротушения; требования к резервуарам для воды пожаротушения там не указаны. Были ли у кого-нибудь подобные проблемы? В противном случае необходимо, чтобы группа по подготовке документов высказала свое мнение.
«Стандарты пожарной безопасности при проектировании нефтехимических предприятий», «Исправления (версия 2018 г.)»: помещения для насосов пожаротушения больше не считаются важными объектами!
Цех (станция) пожарных насосов был повышен до статуса важнейшего оборудования первого класса для всего завода
«Стандарты пожарной безопасности при проектировании нефтехимических предприятий»
Теперь как центральная пожарная насосная станция, так и резервуары на всем заводе требуют защиты. Пожарное оборудование чрезвычайно важно: если оно будет уничтожено, на всем заводе не останется никакой защиты. Рассмотрим важные объекты как одну категорию: необходимо строго соблюдать безопасное расстояние, нельзя рисковать!