Наше оборудование представляет собой электролитическое оборудование, охлаждаемое с помощью воды. Температура входящей воды составляет примерно 30 градусов, но процесс охлаждения контролируется с помощью электромагнитных клапанов. Когда охлаждение не происходит, вода в охлаждающих трубах нагревается и превращается в пар. В местах соединения воды от оборудования с главными трубопроводами для охлаждения часто слышен шум. Я выяснил, что это происходит из-за эффекта ударной волны. Как можно избавиться от этой проблемы?
Эта проблема возникает из-за того, что при нагревании в трубопроводах с охлаждающей водой давление пара становится выше, чем давление входящей воды. Если установить выпускной клапан на высоком уровне в системе охлаждающей воды, это позволит избежать этой проблемы! Но это повлияет на материал трубопроводов для охлаждающей воды: при резких перепадах температур в трубах легко возникают проблемы...
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем ccgkgw 7.10.2018 в 11:20. Можно использовать автоматический выпускной клапан, или же добавить электромагнитный клапан: при отсутствии охлаждения клапан открывается, позволяя воздуху выходить под давлением атмосферы; при добавлении воды клапан закрывается. Но не приведет ли это к ускоренной коррозии?
Скорость открытия электромагнитного клапана не должна быть слишком высокой! Есть ещё устройство для устранения ударов воды! !