Простите, почему регулирующий клапан на трубопроводе с паровым нагревателем постоянно либо приводит к перегреву, либо не регулирует корректно?

2018-10-11View Original

Thread Content

Простите, почему регулирующий клапан на трубопроводе с паровым нагревателем постоянно либо приводит к перегреву, либо не регулирует корректно? Есть какой-нибудь способ? ? У вас стабильная регулировка температуры при таких условиях работы? Спасибо
Reply #22018-10-11
У условий температуры изначально существует задержка, её можно регулировать путём связи с расходом или давлением
Reply #32018-10-11
Вы имеете в виду каскадное управление? ?
Reply #42018-10-12
Задержка температуры, кроме того, параметры PID регулирующего клапана установлены некорректно
Reply #52018-10-12
Существуют два возможных объяснения той ситуации, о которой вы говорите: первое — способ регулировки, второе — тип и диаметр регулирующего клапана. Диаметр следует выбирать в соответствии с количеством пара, необходимым при стабильной подаче тепла. Обеспечивается необходимая точность регулировки.
Reply #62018-10-13
Если источник газа нестабилен, можно использовать резервуар для накопления газа
Reply #72018-10-13
Сначала отрегулируйте параметры PID, а если это не сработает, попробуйте изменить расход через клапан
Reply #82018-10-16
Подводя итог, всё уже очень подробно. Давление пара не должно сильно колебаться, настройки PID должны быть разумными, а также необходимо ограничить положение клапана пара. Если нагрузка не удовлетворяет требованиям, то следует заменить ревербератор. Укажите разумное значение давления конденсата.
Reply #92018-10-16
Во-первых, необходимо обеспечить отсутствие конденсатной воды в трубопроводах для пара; следует усилить процедуру удаления воды. Во-вторых, нужно поддерживать стабильное давление пара в трубопроводах. Также важно проверить, является ли значение коэффициента регулирования PID разумным; в случае необходимости следует осуществлять ручную настройку

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.