Thread Content
В настоящее время мы сталкиваемся с проектом, предусматривающим строительство двух горизонтальных резервуаров для хранения этилена оксида объемом по 100 кубических метров (один в эксплуатации, другой — в резерве). Поскольку расстояние между резервуарами и окружающими объектами недостаточно, согласно пункту 4.2.12, примечание 5 к «Стандартам проектирования промышленных объектов нефтехимической отрасли» GB50160-2008, резервуары необходимо закопать в землю. Таким образом, расстояние между ними и окружающими объектами будет соответствовать установленным требованиям. Однако при контроле за опасными химикатами требуется соблюдение определенных правил безопасности: в резервуарах для хранения этилена оксида должны быть установлены устройства для охлаждения с использованием воды, а также должен быть обеспечен достаточный источник воды; Как, пожалуйста, настроить это в таком случае? Как поступить, если после закопки вода из пожарных спринклеров попадет в резервуар?
Закопка резервуаров для сжиженных углеводородов регламентируется соответствующими стандартами, но, по-видимому, в настоящее время экологические нормы не разрешают это делать. Возникает противоречие между требованиями к безопасности и охране окружающей среды. Как с этим бороться?
У подземных резервуаров с эпоксидным эфиром установлена система опрыскивания водой? Как она устроена?
Для подземных резервуаров не требуется установка системы опрыскивания водой, однако на месте необходимо разместить гидранты и другие средства пожаротушения, соответствующие требованиям пожарной безопасности, с учетом характеристик хранимых материалов
Откуда происходит требование о том, что для подземных резервуаров не нужно устанавливать систему опрыскивания? Спасибо
Скажите, пожалуйста: как решить эту проблему?
Можно закопать в землю; после закопки не требуется устанавливать систему опрыскивания
Температура кипения этилена оксида составляет всего 10°C, поэтому установка системы орошения в резервуар для хранения приводит к его нагреву.
Первое устройство в системе — это EOEG, наземный резервуар с противопожарными спринклерами. Посмотрим, можно ли что-то сделать с бассейном для ликвидации аварий и дамбой в зоне резервуаров