Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Молодость и нежность 30.10.2018 в 12:50. Необходимо ли также проектировать систему против замерзания для насосов, используемых в системах отопления? Может ли тепловая линия высокотемпературного насоса заменить линию против замерзания?
Лично я считаю, что это не нужно. Оба варианта выполняют функцию изоляции от тепла; разница лишь в направлении передачи тепла. Думаю, их можно заменить друг другом
Я думаю, что это тоже возможно, но я не нашел никаких стандартов или информации по этому вопросу
Линия для тепловых насосов — при транспортировке масел при высокой температуре, превышающей 200°C, при наличии резервного насоса следует установить линию для тепловых насосов диаметром DN20–25; Подключение трубопровода для нагревателя: от клапана закрытия на выходе насоса до обратного клапана. Перед запуском резервного насоса сначала открывают клапан нагревательного насоса, чтобы горячая жидкость прошла через корпус резервного насоса обратно в входную трубу. После повышения температуры затем запускается резервный насос. Система предотвращения замерзания — при транспортировке жидкостей с высокой температурой замерзания при комнатной температуре в резервном насосе и трубопроводах необходимо использовать систему предотвращения замерзания, чтобы избежать их засорения. Количество таких систем: обычно используются 2 системы диаметром DN20. Один из них идет от клапана перекрытия на выходе из насоса до обратного клапана, а другой — от клапана перекрытия на выходе из насоса до клапана перекрытия на входе в насос. Поэтому насосы, предназначенные для систем отопления, также требуют наличия трубопроводов, защищающих их от образования конденсата