На месте работы используется пероксид водорода; планируется приобрести контейнеры объемом в тонну. Суточное потребление составляет всего 500 кг. Необходимо ли соблюдать требования к расстоянию от огня?

2018-10-31View Original

Thread Content

На месте работы используется пероксид водорода; планируется приобрести контейнеры объемом в тонну. Суточное потребление составляет всего 500 кг. Необходимо ли соблюдать требования к расстоянию от огня? Оказывается, это обычное производственное здание. Можно ли его разместить внутри? Нужен пожарный вал?
Reply #22018-10-31
Обычные производственные здания не подойдут. У пероксида водорода класс пожарной опасности — А, и если его хранить более суток, необходимо проектировать помещение как склад. Стоит ознакомиться с правилами проектирования пожарной безопасности для предприятий нефтехимической промышленности; в настоящее время эти правила соблюдаются довольно строго
Reply #32018-11-01
Посмотрите, к какой категории относится ваше обычное производственное здание. Оно должно соответствовать требованиям правил хранения и нормам пожарной безопасности; в противном случае при проверке обязательно возникнут проблемы
Reply #42018-11-03
Личное мнение: перекись водорода относится к категории А. Необходимо проверить, не превышен ли уровень её содержания согласно строительным нормам. Если это возможно, её можно отнести к категории Б. Её не следует хранить в обычных производственных помещениях; расстояния между такими объектами должны определяться с учетом степени пожарной опасности
Reply #52018-11-05
Согласно пункту 3.3.6 правил строительства, не указано, в зданиях класса А для хранения используются обычные производственные помещения или помещения классов А и Б. Как это понимать? Можно ли разместить промежуточный склад в обычном производственном здании?
Reply #62018-11-05
Недавно во время обсуждений по вопросам дизайна с проектным институтом там сказали, что если жидкости класса А хранятся более суток, то необходимо строить отдельный склад. Однако на практике это можно обойти: можно сказать, что хранение осуществляется всего 20 часов
Reply #72018-11-05
Итак, можно ли разместить склад жидкостей класса А в обычном производственном здании, то есть в здании, которое не относится к классам А, В или С?
Reply #82018-11-06
У вас используются бочки объемом в тонну; их можно поставить подальше. Если проверка покажет несоответствие стандартам, их можно поставить еще дальше. . . . Затем с помощью небольшого насоса можно подавать материал — это тоже не составляет труда.
Reply #92018-11-08
При весе свыше 20 кг необходимо оборудовать отдельное помещение для хранения. Это помещение должно быть разделено от остальной части цеха перегородками с классом огнестойкости не ниже 2. Что касается необходимости повышения категории большого производственного здания, то это зависит от площади отдельных помещений внутри него: если их площадь превышает 5% от общей площади здания, тогда категория здания должна быть повышена. Если же этот показатель не превышает 5%, то здание может оставаться в своей текущей категории. Категория производства пероксида водорода связана с его концентрацией: кажется, концентрация выше 30% относится к категории А, а ниже 30% — к категории Б. Точно не помню
Reply #102018-11-08
Если ваше крупное производственное здание не относится к категориям А, Б или В, то проектирование здания должно соответствовать соответствующим правилам. Под расстоянием между зданием и окружающими объектами подразумевается расстояние между вашим крупным производственным зданием и соседними строениями. Если во всем заводе действуют правила, касающиеся нефтехимической промышленности, то старайтесь не повышать категорию вашего производственного здания. Во-первых, это может потребовать изменения разделений на пожарные зоны внутри здания, а также изменения класса огнестойкости строений; в таком случае потребуется реконструкция здания. Но если расстояние до соседних зданий недостаточно, реконструкция становится невозможной.
Reply #112018-11-09
Уважаемый, где прописано правило, согласно которому при весе свыше 20 кг необходимо использовать отдельное помещение для хранения?
Reply #122018-11-09
Одна тонна за 2 дня, потребление довольно невелико. Но вы не можете купить 1 тонну баллонов сразу, поэтому неизбежно будет избыток пероксида водорода. Перекись водорода с концентрацией выше 8% считается сильным окислителем первого класса. Вы можете использовать отсеки для хранения небольшого количества бочек с пероксидом водорода. При условии, что площадь отдельных отсеков меньше общей площади цеха

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.