Внешние котлованы оборудования: для охлаждения используются поочередно холодная вода и пар. Это позволяет контролировать температуру оборудования. На что следует обратить внимание при его эксплуатации? Возможно ли это с технической точки зрения? Когда вместо циркулирующей воды подается пар, нужно ли сливать циркулирующую воду?
Желательно, чтобы проект был разработан в специализированном институте проектирования с подготовкой подробных инструкций по эксплуатации. При переходе от циркулирующей воды к пару необходимо полностью очистить трубопроводы от воды, чтобы избежать возникновения эффекта ударного напора из-за наличия воды, что может привести к повреждению оборудования
Следует внести изменения в конструкцию: использовать внешний жаровой кожух вокруг внутренней спирали (в качестве жарового кожуха также можно использовать теплопроводящую смолу), либо применить электрическое нагревание снаружи внутренней спирали. Таким образом, при нагревании достаточно будет удалить воду
Поскольку это всё вода, проблема смешивания разных сред отсутствует, поэтому такой процесс полностью осуществим. Следует обратить внимание на следующие моменты: 1. В циркуляционной воде вода должна поступать снизу вверх, а пар — сверху вниз. 2. При прекращении подачи пара необходимо полностью сливать циркулирующую воду. 3. При переключении пара на циркуляционную воду рекомендуется сбросить воздух и снизить давление.
С технической точки зрения это возможно, но при переходе от циркулирующей воды к пару необходимо полностью удалить воду. Обычно в циркулирующую воду добавляются химикаты, и их наличие в системе пара и конденсата не приносит никакой пользы. Кроме того, у циркуляционной воды вход на низком уровне, а выход — на высоком; у пара вход на высоком уровне, а выход — на низком. Не следует путать разъемы.