Thread Content
Неужели прочистка проводится только после испытания труб под давлением?
Все трубопроводы должны пройти испытание на герметичность и промывку! ! !
Это не прописано четко, но обычно все происходит в таком порядке. Раньше тоже был один проект: сначала проводилась промывка, затем — очистка. Поскольку для испытаний на герметичность используется деионизированная вода, промывка позже может привести к загрязнению. В этом вопросе можно действовать гибко
Нет, смотрите требования. Если чистота высокая, то необходимо проводить не только промывку и испытания на герметичность, но и тесты на воду, кислород, частицы и т. д
Этот вопрос тоже вызывал у нас затруднения на месте. Согласно нашим техническим требованиям к заказчику, перед проведением испытаний на герметичность необходимо прочистить и промыть трубопроводы, чтобы устранить загрязнения внутри них. Это предотвращает засорение приборов, используемых для проведения испытаний. Возможно, у этого ещё есть другие причины ; Но на месте сначала не нужно проводить испытание на герметичность, а затем промывку, потому что так они избавляются от этого этапа: просто сливают воду, использованную для испытания, и больше ничего не делают.
Не подскажете, проверка на герметичность и промывка — это ведь обязанности строительной компании?
Для тех, кто не из химической отрасли: здесь мы разрабатываем проекты программ, представляем их владельцу для утверждения, а фактическая реализация — это обязанность строительной компании. Представители владельца и независимые контрольные организации проверяют проекты в соответствии с требованиями владельца и осуществляют наблюдение на месте.
Согласно правилам монтажа, сначала оказывается давление, чтобы убедиться в отсутствии утечек, после чего можно приступать к промывке
Обычно соблюдается порядок: промывка, проверка герметичности
1. Нужно думать так: что же выдувается при прочистке? Некоторые остатки сварного шлака необходимо выдувать. После завершения сварки и очистки поверхности при проведении испытания на герметичность обнаруживается множество утечек — по разным причинам. Приходится сваривать заново, появляется новый сварной шлак, и его тоже нужно удалить... 2. Испытание под давлением воды более безопасно, ведь вода несжимаема. Если сначала проводить очистку с помощью газа, то при подаче газа начинаются утечки повсюду, что создает хаос. Поэтому сначала проводят испытание под давлением воды, а затем — очистку. Таковы правила
В принципе сначала следует провести гидравлический тест, чтобы убедиться в отсутствии утечек, а затем приступать к процедуре промывки. Поскольку при прочистке возникают проблемы, связанные с объемом и скоростью потока газа, иногда требуется использовать метод взрывной прочистки. Но как можно осуществить взрывную прочистку без средства для устранения утечек под действием давления воды?
Рекомендуем ознакомиться с **стандартами строительства и приемки в нефтехимической промышленности — там всё подробно описано.
Для труб, не предназначенных для работы под давлением, достаточно их тщательно очистить в соответствии с требованиями технологического процесса
Выполняется в соответствии с требованиями проектной документации: сначала проводится гидравлическое испытание, а после того, как прочность будет соответствовать требованиям, производится промывка
Испытание на герметичность — это этап работ по монтажу, а также важный критерий оценки качества строительства. После успешной проверки при строительстве производство передается в эксплуатацию. Промывка трубопроводов — необходимый этап при запуске производства.