Можно ли размещать резервуары для жидкостей классов А и Б, независимо от их объема, внутри производственного здания?

2018-11-07View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Молодость и нежность 7 ноября 2018 года в 14:40. Можно ли размещать резервуары для хранения жидкостей категорий А и Б, независимо от их объема, прямо в здании? Можете ли вы также уточнить формулировки положений?
Reply #22018-11-07
Можно разместить на производственном предприятии, требуется определенный объем.
Reply #32018-11-07
Также прошу совета: какая статья может подтвердить это? Каково же должно быть объем? Прошу совета
Reply #42018-11-07
Общий объем должен быть менее 100 м³; устройство может размещаться внутри производственного здания. Основные требования изложены в главе 5 стандарта GB50160. Кроме того, необходимо ознакомиться с положениями строительных норм
Reply #52018-11-08
Общий объем должен быть менее 100 м³, и его можно разместить в производственном здании. В чем заключается основание для этого?
Reply #62018-11-08
Разве я не написал о главе 5 стандарта GB50160? Я не описал всё слишком подробно, потому что хочу, чтобы вы внимательно изучили этот стандарт. Ведь в нем один пункт не регулирует всю ситуацию — иногда могут быть затронуты несколько пунктов. Вы можете найти нужные положения в пояснениях под таблицей в главе 5
Reply #72018-11-08
Я посмотрел внизу, также прочитал главу 5, но так и не нашёл подтверждения. Прошу совета
Reply #82018-11-08
Если целевое назначение производственного здания не определено, его можно отнести к категории другого технологического оборудования или помещений, в которых температура работы ниже температуры самовоспламенения. Для такого оборудования и помещений существуют требования к безопасном расстоянии от резервуаров для хранения жидкостей. Однако, как указано в примечаниях, если объем резервуаров для хранения горючих жидкостей меньше 100 м³, то можно считать, что температура работы такого оборудования ниже температуры самовоспламенения, и тогда не требуется соблюдать особых правил относительно безопасного расстояния. Следовательно, такое оборудование может размещаться внутри производственного здания
Reply #92018-11-08
Если целевое назначение производственного здания не определено, его можно отнести к категории другого технологического оборудования или помещений, в которых температура работы ниже температуры самовоспламенения. Для такого оборудования и помещений существуют требования к безопасном расстоянии от резервуаров для хранения жидкостей. Однако, как указано в примечаниях, если объем резервуаров для хранения горючих жидкостей меньше 100 м³, то можно считать, что температура работы такого оборудования ниже температуры самовоспламенения, и тогда не требуется соблюдать особых правил относительно безопасного расстояния. Следовательно, такое оборудование может размещаться внутри производственного здания
Reply #102018-11-09
Пункт 5.2.22 Правил по нефтехимии, внимательно прочитайте.
Reply #112018-11-09
Я не совсем понял. В указаниях 5,2,22 говорится лишь о том, что их можно разместить внутри устройства, но не упоминается, можно ли их размещать в здании. Также не указано, требуется ли, чтобы здание относилось к категории А или Б, или же его может быть обычное здание. Прошу подсказки
Reply #122018-11-12
Можно размещать, при условии, что объем не превышает суточную норму и составляет не более 1 м³. Необходимо использовать взрывозащитные перегородки для разделения этой зоны от остальных помещений. Это прямо предусмотрено в стандарте GB50016
Reply #132018-11-12
Под количеством, не превышающим одни сутки, имеется в виду промежуточный склад, а не резервуар

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.