Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Молодость и нежность 7 ноября 2018 года в 14:40. Можно ли размещать резервуары для хранения жидкостей категорий А и Б, независимо от их объема, прямо в здании? Можете ли вы также уточнить формулировки положений?
Можно разместить на производственном предприятии, требуется определенный объем.
Также прошу совета: какая статья может подтвердить это? Каково же должно быть объем? Прошу совета
Общий объем должен быть менее 100 м³; устройство может размещаться внутри производственного здания. Основные требования изложены в главе 5 стандарта GB50160. Кроме того, необходимо ознакомиться с положениями строительных норм
Общий объем должен быть менее 100 м³, и его можно разместить в производственном здании. В чем заключается основание для этого?
Разве я не написал о главе 5 стандарта GB50160? Я не описал всё слишком подробно, потому что хочу, чтобы вы внимательно изучили этот стандарт. Ведь в нем один пункт не регулирует всю ситуацию — иногда могут быть затронуты несколько пунктов. Вы можете найти нужные положения в пояснениях под таблицей в главе 5
Я посмотрел внизу, также прочитал главу 5, но так и не нашёл подтверждения. Прошу совета
Если целевое назначение производственного здания не определено, его можно отнести к категории другого технологического оборудования или помещений, в которых температура работы ниже температуры самовоспламенения. Для такого оборудования и помещений существуют требования к безопасном расстоянии от резервуаров для хранения жидкостей. Однако, как указано в примечаниях, если объем резервуаров для хранения горючих жидкостей меньше 100 м³, то можно считать, что температура работы такого оборудования ниже температуры самовоспламенения, и тогда не требуется соблюдать особых правил относительно безопасного расстояния. Следовательно, такое оборудование может размещаться внутри производственного здания
Если целевое назначение производственного здания не определено, его можно отнести к категории другого технологического оборудования или помещений, в которых температура работы ниже температуры самовоспламенения. Для такого оборудования и помещений существуют требования к безопасном расстоянии от резервуаров для хранения жидкостей. Однако, как указано в примечаниях, если объем резервуаров для хранения горючих жидкостей меньше 100 м³, то можно считать, что температура работы такого оборудования ниже температуры самовоспламенения, и тогда не требуется соблюдать особых правил относительно безопасного расстояния. Следовательно, такое оборудование может размещаться внутри производственного здания
Пункт 5.2.22 Правил по нефтехимии, внимательно прочитайте.
Я не совсем понял. В указаниях 5,2,22 говорится лишь о том, что их можно разместить внутри устройства, но не упоминается, можно ли их размещать в здании. Также не указано, требуется ли, чтобы здание относилось к категории А или Б, или же его может быть обычное здание. Прошу подсказки
Можно размещать, при условии, что объем не превышает суточную норму и составляет не более 1 м³. Необходимо использовать взрывозащитные перегородки для разделения этой зоны от остальных помещений. Это прямо предусмотрено в стандарте GB50016
Под количеством, не превышающим одни сутки, имеется в виду промежуточный склад, а не резервуар