Thread Content
Скажите, пункт 5.2.17 правил по нефтехимической промышленности разрешает размещение контрольной комнаты оборудования внутри самого оборудования. Включает ли это здания класса А? Можно ли разместить комнату управления устройствами в здании класса А? Не противоречит ли это пункту 5.2.16?
Здесь нет противоречий: управление не может осуществляться в зданиях класса А. Пожалуйста, внимательно прочитайте выделенные курсивом положения стандарта: 5.2.16. Комнаты управления оборудованием, помещения для размещения шкафов, подстанции, лаборатории, офисы и т. д. не должны находиться в одном здании с помещениями, в которых располагается оборудование классов А и БА. Когда комната управления устройством располагается вместе с другими зданиями, необходимо создать отдельную противопожарную зону. 5.2.17 Комнаты управления оборудованием, лаборатории, офисы и т. п. следует располагать вне самого оборудования; при этом их целесообразно размещать в едином порядке на всем предприятии или в определенном регионе. Когда контрольная комната устройства, помещения для размещения шкафов, подстанции, лаборатории, офисы и т. п. находятся внутри самого устройства, их следует располагать с одной стороны устройства, за пределами зоны опасности взрыва. Желательно также располагать их на ветреной стороне по отношению к направлению ветра, при котором горючие газы, сжиженные углеводороды, а также оборудование классов МА и Б наименее часто появляются в данной зоне в течение всего года.
Комнату управления можно разместить внутри устройства; к тому же само устройство может быть представлено в виде здания класса А, верно? Разве его нельзя разместить в зданиях класса А? Разве это не противоречие?
С одной стороны, вне зоны опасности взрыва, причем в направлении, противоположном направлению наиболее частых ветров. На производственных площадках класса А обычно находятся оборудование классов А и Б. В пункте 5.2.16 указано, что такое оборудование нельзя размещать в одном здании, то есть на одной производственной площадке, вместе с оборудованием классов А и Б.
Сначала необходимо определить назначение здания. Если оно предназначено в качестве склада, то для складирования товаров класса А требуется соблюдение определенного расстояния от производственных установок. Очевидно, что такой склад не может находиться рядом с комнатой управления; Если речь идет о здании для оборудования, то в первой строке таблицы 5.2.1 четко указано, что для контрольных помещений, как и для всех других типов помещений, существуют требования к безопасном расстоянии. Например, для комнат с компрессорами класса А требуется расстояние в 15 метров. Разумеется, такие помещения невозможно размещать рядом друг с другом, поэтому противоречий нет