HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Скажите, согласно пункту 5.2.17 правил нефтехимической промышленности, комнату управления оборудованием можно разместить внутри самого оборудования. Включает ли это здание, в котором находится оборудование?

2018-11-07View Original

Thread Content

Скажите, пункт 5.2.17 правил по нефтехимической промышленности разрешает размещение контрольной комнаты оборудования внутри самого оборудования. Включает ли это здания класса А? Можно ли разместить комнату управления устройствами в здании класса А? Не противоречит ли это пункту 5.2.16?
Reply #22018-11-07
Здесь нет противоречий: управление не может осуществляться в зданиях класса А. Пожалуйста, внимательно прочитайте выделенные курсивом положения стандарта: 5.2.16. Комнаты управления оборудованием, помещения для размещения шкафов, подстанции, лаборатории, офисы и т. д. не должны находиться в одном здании с помещениями, в которых располагается оборудование классов А и БА. Когда комната управления устройством располагается вместе с другими зданиями, необходимо создать отдельную противопожарную зону. 5.2.17 Комнаты управления оборудованием, лаборатории, офисы и т. п. следует располагать вне самого оборудования; при этом их целесообразно размещать в едином порядке на всем предприятии или в определенном регионе. Когда контрольная комната устройства, помещения для размещения шкафов, подстанции, лаборатории, офисы и т. п. находятся внутри самого устройства, их следует располагать с одной стороны устройства, за пределами зоны опасности взрыва. Желательно также располагать их на ветреной стороне по отношению к направлению ветра, при котором горючие газы, сжиженные углеводороды, а также оборудование классов МА и Б наименее часто появляются в данной зоне в течение всего года.
Reply #32018-11-07
Комнату управления можно разместить внутри устройства; к тому же само устройство может быть представлено в виде здания класса А, верно? Разве его нельзя разместить в зданиях класса А? Разве это не противоречие?
Reply #42018-11-07
С одной стороны, вне зоны опасности взрыва, причем в направлении, противоположном направлению наиболее частых ветров. На производственных площадках класса А обычно находятся оборудование классов А и Б. В пункте 5.2.16 указано, что такое оборудование нельзя размещать в одном здании, то есть на одной производственной площадке, вместе с оборудованием классов А и Б.
Reply #52018-11-07
Сначала необходимо определить назначение здания. Если оно предназначено в качестве склада, то для складирования товаров класса А требуется соблюдение определенного расстояния от производственных установок. Очевидно, что такой склад не может находиться рядом с комнатой управления; Если речь идет о здании для оборудования, то в первой строке таблицы 5.2.1 четко указано, что для контрольных помещений, как и для всех других типов помещений, существуют требования к безопасном расстоянии. Например, для комнат с компрессорами класса А требуется расстояние в 15 метров. Разумеется, такие помещения невозможно размещать рядом друг с другом, поэтому противоречий нет

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.