HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Я хотел бы спросить, следует ли парообогревающую трубу соединить одним отрезком пара с началом основной трубы, а в конце установить ловушку, или ее следует устанавливать на каждом втором участке...

2018-11-16View Original

Thread Content

Я хотел бы спросить, подсоединена ли труба парообогрева к начальному концу основной трубы, а на конце установлен уловитель, или необходимо устанавливать уловители через определенные промежутки времени? ? Как вы это сделали?
Reply #22018-11-16
Его следует устанавливать через регулярные промежутки времени. Раньше мы устанавливали по одному каждые 100 метров. Если установка не посередине, может возникнуть риск замерзания воды и образования конденсата. Его также следует вести от станции парообогрева. Если станция обогрева пара отсутствует, то после того, как основная труба отводит пар, следует установить клапан и убедиться в отсутствии конденсата в основании клапана.
Reply #32018-11-16
В зависимости от требований к обогреву в конце обычно устанавливается ловушка. Если требования высоки, вдоль маршрута можно установить и ловушки.
Reply #42018-11-21
Вы можете обратиться к SHT 3040-2012. Как правило, вам нужно настроить гидрофобность на самом низком уровне. В любом случае, это не проблема и эффект хороший. Просто это стоит дороже. ; Если трубопровод слишком длинный, необходимо также установить гидрофобность посередине. Если нижняя точка U-образной формы невысокая и материалы не хрупкие, ее можно сохранить. Это зависит от ваших денег и материальных потребностей.~
Reply #52018-11-21
Обычно он указывается в конце. Если трубопровод длинный, вы можете сделать несколько буферных резервуаров такой же формы, как и фильтр, и просто подключить сливное отверстие внизу.
Reply #62018-11-22
Ознакомьтесь со спецификациями систем обогрева, и проектный институт внедрит их в соответствии с этими спецификациями.
Reply #72018-12-01
Обычно рекомендуются низкие настройки и настройки 50M. Раньше двухфазный пар и вода, выходящие из ловушки, выпускались напрямую. Теперь рекомендуется использовать усовершенствованные ловушки, которые только отводят воду, но не отводят ее, а весь конденсат можно утилизировать.
Reply #82018-12-03
Сбрасывает ли ловушка одновременно и соду, и воду?
Reply #92018-12-03
Позвольте мне сказать вам мое мнение: Если разница температур между трубопроводом отопления и греющим материалом слишком велика, предлагаю установить его вдоль трассы. Если количество конденсата слишком велико, конденсат может не отводиться, а последующий концевой трубопровод отопления не будет прогреваться. Более того, в условиях низких температур конденсат трубопровода может замерзнуть или даже замерзнуть и треснуть. Надеюсь, мой ответ будет вам полезен
Reply #102018-12-04
Существуют требования к эффективной длине обогрева нагревательной трубы в зависимости от давления пара, количества обогревательных труб и т. д. Подробную информацию см. в упомянутой выше спецификации SH3040. Достаточно установить ловушку на конце каждой трубы. . .
Reply #112018-12-05
Концевой выпуск можно использовать для обогрева пара. Существуют требования к соответствующей длине в зависимости от температуры пара и диаметра трубы.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.