Thread Content
При работе над проектом необходимо охладить насыщенный влажный воздух при температуре 80 градусов до состояния насыщенного влажного воздуха при температуре 40 градусов, для чего используется циркулирующая вода. Сейчас возникает вопрос: при охлаждении влажного воздуха образуется определенное количество водяного пара. При расчете теплового баланса, помимо учета энергии, затрачиваемой на нагрев сухого воздуха, необходимо ли также учитывать энергию, затрачиваемую на конденсацию водяного пара? Не знаю, кто-нибудь из экспертов знает.
Поскольку процесс снижения температуры происходит при нахождении воздуха в состоянии насыщения при двух разных температурах, то нагрузка, связанная с процессом снижения температуры влажного воздуха, должна включать в себя нагрузку, обусловленную конденсацией водяного пара при этих двух температурах.
Конечно, нужно. . . Вы можете напрямую рассчитать h по формуле энтальпии влажного воздуха: h=1,01t+0,001d(2501+1,85t) ; t — температура, d — влажность
У меня есть вопрос: когда рассчитывается количество тепла, необходимого для прохождения газа через систему, его нужно разделить на две части. Одна часть связана с изменением энтальпии газа при различных уровнях влажности, а другая — с теплом, затрачиваемым на испарение водяного пара. Это ощущение — это обратный процесс того, о котором я говорил
Кажется, это довольно странно... Это похоже на ситуацию, когда вода нагревается до 100 градусов — при этом существует скрытая теплота. После достижения 100 градусов для расчетов используется разница температур. По сути, речь идет о двух разных процессах. Давайте пока не будем говорить о охлаждении... Давайте рассмотрим ситуацию, когда содержание влаги превышает уровень насыщения... В таком случае происходит конденсация... Намеренное охлаждение, вероятно, связано с тем, что при разных температурах уровень насыщения влаги отличается, и поэтому при достижении определенной температуры происходит конденсация... Таково мое мнение... Но я не уверен... Просто предлагаю свою точку зрения