Thread Content
Для сигнализации о уровне жидкости в некоторых реакторах предусмотрены уровни тревоги: очень низкий, низкий, высокий, очень высокий; например, уровень «очень низкий» обозначается как L: 5 мм; LL: 3 мм ; H: 95 мм ; HH: 98 мм. Когда происходит сброс жидкости из резервуара, всегда срабатывает сигнал тревоги. Однако это всегда связано с сигналом низкого уровня жидкости в резервуаре. Как следует управлять подобными сигналами тревоги в процессе производства? Срочно, срочно, срочно~~~~~
Судя по вашему описанию, это, вероятно, прерывистая реакция. Достаточно лишь обеспечить, чтобы уровень жидкости не был слишком высоким; нет необходимости настраивать сигналы тревоги при слишком низком или критически низком уровне жидкости — их можно отключить.
Верно, это предназначено для периодического использования. Низкий и очень низкий уровни сигнализации сохраняются для того, чтобы служить средством оповещения: например, когда клапан для сброса не открыт, они могут подсказать о возможной утечке. Поэтому хочется сохранить эти сигналы. Однако если рассматривать их как часть системы управления процессом, то потребуется постоянно вести записи, что создает много проблем. Не знаю, как следует управлять подобными ситуациями
Лучше оставить его — по крайней мере, так будет понятна причина сигнала. Ведь при периодической работе таких проблем трудно избежать. Иначе лучше устранить существующий сигнал
Отменить сигналы тревоги при чрезмерно низком уровне жидкости; дополнительные меры: усилить контроль за показателями в контрольной комнате и проводить регулярные проверки на месте
Имеет ли смысл сигнализация о низком уровне жидкости в процессе нормальной работы? Если при нормальной работе также допустим низкий уровень жидкости, тогда нет необходимости устанавливать сигнализацию или систему блокировки на случай низкого уровня
Раз уж есть сигналы тревоги на низких и высоких уровнях, то должны ли быть сигналы также на очень низких и очень высоких уровнях? Низко-низко-высоко-высоко — должно быть взаимосвязано, иначе это совершенно бессмысленно
Как правило, сигналы тревоги HH/LL все же имеют свое значение. Настройки DCS могут быть некорректными (особенно параметры PID), что может привести к более выраженным колебаниям пиков и минимумов. Поэтому сигналы тревоги HH/LL действительно полезны. Если необходимо использовать механизм автоматического регулирования, рекомендуется делать это с помощью «выключателя», а не сигналов тревоги — так будет гораздо лучше
Ха-ха, я просто хочу сказать: почему столько иероглифов традиционного стиля?
Ха-ха, Тайвань, Китай: lol
Здравствуйте. Ваш ответ кажется очень профессиональным, но я хотел бы сказать, что существует ещё один случай: когда тигель используется в качестве устройства для восстановления, сигнал тревоги при высоком уровне жидкости имеет смысл; Но при стирке, поскольку используется метод перелива, срабатывает сигнал об высоком уровне жидкости. Как же в таких случаях управлять сигналами тревоги? Мы не хотим постоянно фиксировать и подтверждать такие бессмысленные сигналы тревоги.
Для промывки используется система с переливом... Хорошо ли контролировать уровень жидкости с помощью сигнализации? Я думаю, что если нужен контроль, то следует регулировать объем поступающей субстанции (или воды), чтобы процесс промывки происходил в разумных пределах. Для этого можно использовать сигнализацию HH ALARM. Если только точка подачи не расположена слишком высоко, в принципе все должно находиться в близком состоянии, и тогда возникает вероятность ложных сигналов из-за брызг. Что касается использования еще одного резервуара в качестве средства восстановления, я не понимаю, что это значит. Прошу прощения
Что касается вашего вопроса, вот соответствующие рекомендации: в программе сигнализации DCS я не буду подробно описывать аспекты технической безопасности, связанные с блокировкой процесса загрузки. Достаточно будет добавить условие, согласно которому при запуске процедуры загрузки не должны поступать сигналы L и LL; Для других времен используется сигнализация L, LL ; H и HH в любом случае оба нужны ; *Считать нормальным отключение сигнализации без проверки — тоже серьезная проблема; это проявление небрежности ; Поэтому старайтесь вложить усилия в управление и программное обеспечение ;