Thread Content
Работаем уже столько лет — давайте поделимся опытом несчастных случаев, вызванных неправильной защитой от замерзания зимой. Давайте начну с того, что помню инцидент с резервуаром для угольно-водного суспензии на станции теплоносителей в 2016 году. Из-за низких температур вязкость угольно-водной суспензии высока, поэтому с разрешения руководства через дно резервуара подается пар, и такой способ оказался довольно эффективным. Но однажды ночью температура опустилась до минус восьми градусов. Самое важное: водяной пар, достигнув верхней части регулирующего клапана резервуара, конденсируется в лед. Когда начинается использование резервуара для хранения водно-угольной смеси, из-за отрицательного давления корпус резервуара сильно сжимается, и он становится непригодным к использованию! Если у кого-то есть ещё какие-то происшествия, добро пожаловать, делимся!
Как это оно потонуло? Здесь же никого нет!
Давайте расскажу один пример: в 2016 году из-за плохих погодных условий температура опустилась до -21°C, что превышало значения, указанные в отчетах о местных климатических условиях. Трубка, по которой передавалось давление, заблокировалась, и прибор перестал показывать значения; в результате вся система остановилась
Наблюдается смещение потока в трубчатом корпусе с охлаждением воздухом; материал замерзает внутри труб, что приводит к утечкам в трубчатом корпусе. Оборудование останавливается в аварийном режиме
С точки зрения проектирования, в конструкции вашего резервуара не учтены меры безопасности; учтена лишь мера в виде вентиляционного клапана. Не предусмотрено, что делать в случае его отказа.
Да, тогда мы не учитывали такую низкую температуру — в регионе Чжэцзян температура была около нуля! ! ! В 16 году температура опустилась до минус 9 градусов.
1) На одном из проектов в Дачине ранее газофаза, поступающая с верхней части регенерационной башни, сначала охлаждалась с помощью конденсатора, после чего происходило разделение газа и жидкости. В зимний период времени температура в Дачине опускалась до -22°C. Несмотря на то, что вентиляторы конденсатора и щитки для регулирования потока воздуха были выключены, а в соответствующих участках трубопроводов использовалось электрическое обогревание и изоляция, конденсатор все равно замерзал. Это приводило к повышению давления в регенерационной башне, срабатыванию предохранительного клапана и остановке работы установки. Позже всё равно полили горячей водой, чтобы растопить лёд. 2) Из-за низких температур у открытых резервуаров увеличивается вязкость среды, что приводит к повреждению насоса на выходе и остановке системы.