Как точно задать условия разницы давлений для регулирующего/контрольного клапана

2018-12-10View Original

Thread Content

Мы знаем, что регулирующие/контрольные клапаны обладают идеальными характеристиками расхода и рабочими характеристиками, которые в основном отражают зависимость между расходом среды и перемещением штока клапана. Существуют такие типы регулирующих клапанов, как линейные, с равномерным процентным изменением расхода и быстродействующие. Поскольку в процессе фактической эксплуатации разница давлений перед и за клапаном постоянно меняется, а контрольные клапаны всегда используются последовательно или параллельно с технологическим оборудованием и трубопроводами, разница давлений перед и за ними изменяется в зависимости от сопротивления трубопроводной системы. Это приводит к тому, что характеристики расхода у контрольных клапанов отклоняются от идеальных значений. Часто можно услышать от специалистов в области автоматического управления приборами, что чем выше падение давления у регулирующего клапана, тем лучше, так как это облегчает выбор клапана ; Однако в некоторых случаях из-за требований технологического процесса к падению давления необходимо учитывать экономичность при регулировке падения давления у управляющего клапана. Хотел бы обсудить с коллегами-моряками: когда речь идет о регулирующих клапанах, каким обычно бывает соотношение напряжений на этих клапанах, или, другими словами, коэффициент сопротивления клапана?
Reply #22018-12-10
Чем больше разница давлений, тем меньше может быть размер поршня регулирующего клапана, что позволяет выбирать более компактный вариант клапана. Однако давление перед и после регулирующего клапана определяется в соответствии с технологическим процессом; давление в устройствах, расположенных перед и после регулирующего клапана, определяет давление на первой и второй сторонах клапана. А не какой-то коэффициент разделения напряжений.
Reply #32018-12-10
Это нужно рассматривать в целом: как только определяется общее падение давления в трубопроводе, определяется и допустимое падение давления для клапанов и трубопровода. Большая разница в давлении позволяет клапанам работать более чувствительно, но стоимость остается прежней
Reply #42018-12-10
В некоторых режимах работы падение давления необходимо определять на основе давления на входе и выходе процесса, а также обратного давления, однако это не применимо ко всем режимам. Отклонение фактических характеристик работы регулирующего клапана от идеальной кривой работы определяется пропорцией падения давления у этого клапана к общему падению давления в всей трубопроводной системе. Этот параметр также является важным критерием для оценки производительности регулирующего клапана (его часто называют коэффициентом сопротивления клапана). Речь идет о соотношении сопротивления самого клапана и сопротивления трубопровода. Обычно это соотношение S должно быть больше 0,3. Особенно в системах передачи давления формула «чем больше падение давления, тем лучше» не применима, поскольку это приводит к потерям энергии, вырабатываемой двигателями, что увеличивает расход энергии. В таких случаях при выборе значения падения давления необходимо учитывать все факторы, чтобы определить подходящее значение S. Что касается того, какова эта величина, то мнения разнятся
Reply #52018-12-10
Какое значение обычно можно принимать для коэффициента сопротивления открытию клапана?
Reply #62019-03-14
У регулирующих клапанов всегда существует оптимальный диапазон регулировки, который обычно составляет от 30% до 80% — это и является оптимальным значением

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.