Thread Content
Если горячий пар и вода нагреваются напрямую или с помощью смесителя для пара и воды, возникает большой шум и вибрация; трубы сильно вибрируют, что довольно пугающе. Есть ли какие-нибудь решения?
Смешивание пара и воды — это система снижения температуры и давления. Возможно, вы добавили слишком много воды
Это значит, что снижение уровня воды и увеличение шума от пара могут помочь уменьшить вибрации? Прошу совета: как вы поступаете на месте? ?
Вам необходимо проверить, свободно ли течет вода в системе труб после смешивания. Обычно система дренажа устанавливается на расстоянии примерно 12–35 метров. Для труб с диаметром более DN80 использование обычных устройств для дренажа бесполезно; необходимо установить коллектор, а затем уже добавлять систему дренажа
Это потому, что не хватило времени на дегидратацию? ? ? Или давление перед клапаном недостаточно?
Нужно рассказать, что это за оборудование? Бак для подогрева воды с паровым распылителем?
Смеситель для паровых труб, нагрев воды
Смеситель для газированных напитков в трубопроводе — старая проблема. Найдите эксперта, пусть он поможет подобрать подходящую модель: L. Изменение количества воды и пара может снизить уровень шума, но при этом это не будет соответствовать вашим технологическим требованиям
У нас тоже есть смеситель для пара и воды, и, по-видимому, нет сообщений о подобных проблемах; лично я считаю, что это проблема в самом дизайне устройства.
Есть глушители; существуют специальные устройства для этой цели
Должно быть всё в порядке. Я сам разрабатывал системы нагрева, подходящие как для газировки, так и для других целей, для нескольких реакторов; уровень шума и вибраций минимален, а нагрев происходит равномерно. Я также публиковал на этой платформе статью «Проектирование безпомповой системы нагрева горячей воды с возможностью использования как для газировки, так и для других целей», можете взглянуть. Автоматический циркуляционный режим горячей воды обеспечивает стабильную передачу тепла. Температура воды контролируется с высокой точностью с помощью пара. Избыточная конденсатная вода собирается в бассейне для циркуляции, что предотвращает образование налета на теплообменниках.
Вам нужен редуктор давления, который снизит давление пара до уровня давления в контейнере с смесью, или немного выше его
1. Расчет теплового равновесия для определения фазового состояния после достижения смесью равновесия. При достижении состояния насыщения или при более низких температурах неизбежны ударные нагрузки, возникающие в результате изменения объема воды. Пар должен поступать в воду в виде тумана; необходимо обеспечить максимально равномерное смешивание. Кроме того, в одном объеме воды температура не должна снижаться слишком сильно, иначе также могут возникнуть ударные нагрузки. Когда пар попадает в воду, он быстро охлаждается, что приводит к резким изменениям его объема; в результате возникают ударные нагрузки и шум
Смеситель для газированных напитков: необходимо выбрать подходящий вариант~~~~~~~~
Сначала необходимо определить, нужно ли нагревать воду или охлаждать пар… Поскольку цели разные, то и тип миксера должен быть выбран соответствующим образом. Если цель — нагрев воды, то при впрыске пара в воду неизбежно возникает шум (ведь контроль осуществляется с помощью крупных клапанов, а не с помощью точного регулирования — можно также рассмотреть использование байпасных клапанов для точного контроля). Если же цель — охлаждение воды, то вода выходит в виде пара, что повышает вероятность снижения уровня шума
Газированные напитки смешиваются без прямого контакта, а нагрев происходит за счёт теплообмена, поэтому шум меньше.
Определяйте нормальный дизайн на основе расхода в процессе производства; при импровизированном подходе трудно контролировать пропорции смеси
Выберите подходящую модель, мы делаем это — с звукоизоляцией