Установленная температура нагрева воды с помощью пара на месте — 30°C; степень открытия регулирующего клапана пара составляет 100%. После этого температура поддерживается на уровне 30°C

2018-12-16View Original

Thread Content

Установленная температура нагрева воды с помощью пара на месте — 30°C. Регулирующий клапан для пара открыт на 100%; как только температура достигает 30°C, он сразу же полностью закрывается. Разве регулирующий клапан не должен открываться и закрываться постепенно? Кажется, что никакой регуляции нет. Вероятно, когда температура приближается к установленному значению, клапан регулировки пара постепенно закрывается, что позволяет температуре медленно повышаться. После достижения установленной температуры она должна оставаться в определенных пределах, и клапан регулировки пара также должен регулироваться в этих пределах, а не открываться или закрываться резко. Может быть, клапан регулировки не настроен правильно?
Reply #22018-12-16
Электронные регулирующие клапаны имеют только два режима управления: включение и выключение.
Reply #32018-12-16
Воздушный регулирующий клапан с регулировкой по принципу PID — возможно, здесь используется только регулировка по принципу PI, из-за чего отсутствует дифференциальный компонент?
Reply #42018-12-16
Воздушный регулирующий клапан с регулировкой по принципу PID — возможно, здесь используется только регулировка по принципу PI, из-за чего отсутствует дифференциальный компонент?
Reply #52018-12-17
Есть ли у клапана датчик положения? Можно ли установить положение клапана, отличное от 0 и 100? Не работает режим автоматического управления — переход на ручной режим. Необходимо определить, в каком положении клапан будет находиться стабильнее, затем скорректировать алгоритм дифференциального расчета для снижения колебаний в автоматическом режиме
Reply #62018-12-17
Можно использовать смеситель для газированных напитков — температуру можно регулировать непосредственно. Внутри обычно используются термочувствительные элементы для контроля степени открытия клапана пара.
Reply #72018-12-17
Рекомендуемые значения параметров управления температурой по методу PID: P: 20–60, I: 180–600, D: 30–180
Reply #82018-12-17
Не лучше сначала выяснить, при каком угле открытия клапана он работает наиболее стабильно, а затем настроить параметры дифференциации? Минимальное значение угла открытия клапана должно находиться выше 0 и ниже 100; таким образом можно максимально приблизиться к оптимальному углу открытия и снизить колебания
Reply #92018-12-18
Я всегда хотел узнать, по какой формуле вычисляется PID
Reply #102019-02-27
Регулирование температуры имеет задержку, поэтому для предварительной регулировки необходимо применять дифференциал D.
Reply #112019-03-04
Вероятно, регулировка не настроена правильно; регулирующий клапан может получать команды на любой угол открытия
Reply #122019-07-11
Это два клапана? Если нет, отрегулируйте параметры PID!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.