Установленная температура нагрева воды с помощью пара на месте — 30°C. Регулирующий клапан для пара открыт на 100%; как только температура достигает 30°C, он сразу же полностью закрывается. Разве регулирующий клапан не должен открываться и закрываться постепенно? Кажется, что никакой регуляции нет. Вероятно, когда температура приближается к установленному значению, клапан регулировки пара постепенно закрывается, что позволяет температуре медленно повышаться. После достижения установленной температуры она должна оставаться в определенных пределах, и клапан регулировки пара также должен регулироваться в этих пределах, а не открываться или закрываться резко. Может быть, клапан регулировки не настроен правильно?
Электронные регулирующие клапаны имеют только два режима управления: включение и выключение.
Воздушный регулирующий клапан с регулировкой по принципу PID — возможно, здесь используется только регулировка по принципу PI, из-за чего отсутствует дифференциальный компонент?
Воздушный регулирующий клапан с регулировкой по принципу PID — возможно, здесь используется только регулировка по принципу PI, из-за чего отсутствует дифференциальный компонент?
Есть ли у клапана датчик положения? Можно ли установить положение клапана, отличное от 0 и 100? Не работает режим автоматического управления — переход на ручной режим. Необходимо определить, в каком положении клапан будет находиться стабильнее, затем скорректировать алгоритм дифференциального расчета для снижения колебаний в автоматическом режиме
Можно использовать смеситель для газированных напитков — температуру можно регулировать непосредственно. Внутри обычно используются термочувствительные элементы для контроля степени открытия клапана пара.
Рекомендуемые значения параметров управления температурой по методу PID: P: 20–60, I: 180–600, D: 30–180
Не лучше сначала выяснить, при каком угле открытия клапана он работает наиболее стабильно, а затем настроить параметры дифференциации? Минимальное значение угла открытия клапана должно находиться выше 0 и ниже 100; таким образом можно максимально приблизиться к оптимальному углу открытия и снизить колебания
Я всегда хотел узнать, по какой формуле вычисляется PID
Регулирование температуры имеет задержку, поэтому для предварительной регулировки необходимо применять дифференциал D.
Вероятно, регулировка не настроена правильно; регулирующий клапан может получать команды на любой угол открытия
Это два клапана? Если нет, отрегулируйте параметры PID!