Thread Content
Как определять размеры клапанов сброса для резервуаров с азотной герметизацией и теплоизоляцией, и как их рассчитывать? Есть ли кто-нибудь, кто знает об этом?
1. Сначала необходимо узнать площадь поверхности оборудования, подверженной воздействию влаги.
2. В документе API-521 в разделе 5.15.2 приведены описания; там также имеются формулы, которые можно использовать.
3. Необходимо рассчитать скорость сброса давления.
4. Необходимо рассчитать площадь отверстия.
5. С помощью таблиц можно определить соответствующий размер предохранительного клапана
Посмотрите в конструкции газовой уплотнительной прокладки HG20570
У вас резервуар с внутренним плавающим дном или с фиксированным дном? Что касается оборудования для сброса давления в резервуарах, рекомендуется ориентироваться на соответствующие требования стандарта SHT3007-2014 «Стандарты проектирования зон хранения резервуаров в нефтехимической промышленности». Для резервуаров при нормальном и пониженном давлении в качестве оборудования для аварийного сброса давления целесообразно использовать крышки аварийных выпускных отверстий или вентиляционные отверстия диаметром не менее DN500. Давление срабатывания устройства сброса давления должно быть выше давления выхода газов из вентиляционного клапана и должно быть меньше или равно проектному давлению резервуара ; Расход воздуха в устройствах сброса давления должен быть достаточным для обеспечения безопасности резервуаров в случае неисправности азотной пробки или вентиляционного клапана ; Конкретный объем газа можно определить, ориентируясь на требования пункта 5.1.6 данного стандарта или на положения документа HGT 20570.16 «Установка газовых уплотнителей»