Thread Content
В аксонометрическом изображении нет указания направления потока среды; указывается лишь то, куда подключается другой конец. Как это понимать?
Аксонометрический чертеж предназначен для трубопроводов, направление потока не требуется
Трехвысотная проекция предназначена для строительных организаций: им достаточно указать высоты и размеры, а также основные формы. В то же время специалисты по технологии должны ознакомиться с документом PID
Если нет направления потока, как тогда узнать, верно ли направление клапана?
Достаточно воспользоваться параметрами PID для проверки процесса. Это очень важный этап из трех проверок и четырех установок — а именно контроль направления потока. У многих устройств направление потока позже меняется. С дренажными устройствами, клапанами, регулирующими клапанами все в порядке, но при последующей промывке необходимо снять их с устройства; после подтверждения соответствия стандартам их снова устанавливают. Нужно просто скорректировать этот процесс
О, вы не совсем поняли, что я имел в виду. Пример: согласно принципу потока, сначала должен идти тройник, а затем клапан, но человек, который создавал модель или рисунок, ошибся и нарисовал клапан перед тройником. При проверке этого не заметили, ведь причин может быть много. Значит, при строительстве строить согласно чертежам — это ошибка. В прошлом году были реализованы проекты, связанные с двумя причалами, похожими на трубопроводные каналы. Авторы проектов были разными. На первом мосту трубы A и B находились на одном уровне, но на втором мосту их положения поменялись – теперь труба A соединяется с трубой B, а труба B – с трубой A. Авторы проекта действительно поступили крайне глупо, просто так и сделали. Позже они сами обновили файл.
Это совершенно нормально. При создании трехмерных изображений труб можно заметить, что многие из них сталкиваются друг с другом. Аксонометрические изображения труб также являются частью трехмерных моделей, поэтому ошибки неизбежны. Это не такая уж и совершенная технология; при её применении постоянно возникает необходимость внесения корректив в процесс строительства
Раз считается нормальным, то у меня нет что говорить.