Thread Content
Уважаемые коллеги, я не совсем понимаю, как применяются эти два положения правил строительства к резервуарам класса С согласно стандарту GB50016. В частности: согласно пункту 4.2.2, расстояние между земляными резервуарами класса С с фиксированным верхним колпаком должно составлять 0,4D. Согласно примечанию 6, если объем одного резервуара меньше 1000 кубических метров, то расстояние между ними должно быть 2 метра. Если диаметр резервуара для жидкостей категории C составляет 3 м, то значение 0,4D будет равно 1,2 м. Согласно пункту 6 это не соответствует требованиям, однако это значение все еще может соответствовать норме 0,4D, указанной в таблице. Что делать в такой ситуации? Пункт 4.2.3: Для резервуарных групп, соответствующих требованиям, не устанавливаются ограничения на расстояние между резервуарами для жидкостей класса С. Это и пункт 4.2.2 выделены жирным шрифтом — они являются обязательными. Когда применимы эти два правила? Пример: группа резервуаров, состоящая из 2 рядов по 4 резервуара для асфальта (тип Б), объем одного резервуара — 300 кубических метров, диаметр резервуара — 3 метра. Расстояние между резервуарами может быть двумя значениями: 1,3 м и 0,7 м. Согласно пункту 4.2.2, расстояние в 0,7 м не соответствует требованию 0,4D; согласно примечанию 6 к пункту 4.2.2, все значения расстояний не соответствуют требованию в 2 м. Согласно пункту 4.2.3, требований к промежуткам для предотвращения возгорания нет, что соответствует требованиям. Как рассчитывать такую ситуацию? Стандарт GB50160 по нефти четко это определяет, пункт 6.2.8 ясно регламентирует этот вопрос.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Шаонянь Чжан Фугуй 27.12.2018 в 11:07. Добавлю ещё один вопрос: согласно пункту 2 раздела 4.2.3 правил, резервуары внутри группы не должны располагаться более чем в два ряда. Это слово выделено жирным шрифтом; оно означает «должен». Значит, это снова не то же самое, что и пункт 4.2.5? Резервуары класса С, имеющие более двух рядов, не подходят для положения 4.2.3, верно? Многорядная компоновка соответствует пункту 4.2.5. В качестве ещё одного примера: если резервуары того же типа, относящиеся к категории C, расположены в 3 ряда, то разве это не считается расположением в группе? Следовательно, для определения расстояний между ними нельзя использовать правила, указанные в пункте 4.2.3; вместо этого следует применять правила, изложенные в пункте 4.2.2? Значит ли это, что пункты 4.2.2 и 4.2.3 находятся в отношении «или», и достаточно выполнить хотя бы один из условий, не обязательно выполнять их оба? 4.2.2 — это общие требования, 4.2.3 — специальные требования, причем оба выделены жирным шрифтом
Я раньше спрашивал у экспертов, и ответ был таким: посмотрите, если резервуары в танкопарке сгруппированы по группам, то на самом деле их должно быть как минимум четыре ряда; два ряда считаются одной группой. Только тогда это можно назвать танкопарком. Не знаю, правильно ли этот эксперт объяснил?
Это то, что вы имеете в виду? Раз уж необходимо делить на группы и располагать их по группам резервуаров, значит, в такой зоне должно быть как минимум 2 вида веществ/резервуаров. А зоны с резервуарами одного типа уже не считаются отдельными группами резервуаров? Вы объяснили это с точки зрения количества на поверхности. Если количество резервуаров с аналогичными веществами велико, можно ли их тоже разделить на группы? Я сейчас в полном беспорядке...
Это не связано с материалом, а зависит от количества резервуаров. Два ряда не учитываются, независимо от того, сколько в каждом ряду резервуаров; для учета требуется как минимум четыре ряда
Возможно, у вас есть неправильное понимание правил. Во-первых, согласно пункту 4.2.2, расстояние между твердокрышными резервуарами категории C должно быть не меньше 0,4D. Согласно примечанию 6, если объем одного резервуара меньше 1000 кубических метров, то расстояние между ними должно составлять не менее 2 метров. Как же так, что до тебя добраться стало чем-то само собой разумеющимся? Здесь необходимо одновременно соблюдать требования таблицы и примечаний, то есть действовать в соответствии с большей расстоянием
Спасибо. Я понял этот пункт 4.2.2: таблицы и примечание 6 должны соответствовать требованиям к большим объемам данных. Основные споры касаются пунктов 4.2.2 и 4.2.3: требования к расположению этих небольших резервуаров в группах должны быть более гибкими. Не знаю, что считается правильной компоновкой в группы
Последнее редактирование сделал пользователь «Юноша Чжан Фугуй» 29.12.2018 в 10:43. Согласно пункту 2 статьи 4.2.3 «Строительных норм», расположение резервуаров в группе не должно превышать двух рядов. Считаются ли две такие линии малых резервуаров одной группой резервуаров или двумя группами (один ряд считается за одну группу)? Если 4 ряда, то разделять на 2–4 группы?
Да, твоё мнение не имеет значения. Подумай сам ещё немного
Расположение небольших резервуарных групп также должно соответствовать следующим требованиям: их не должно быть более 2 рядов. Если их число превышает два, их необходимо разделить на несколько групп