Thread Content
Известно, что суточный объем воды, циркулирующей, составляет 3828 м³/день, то есть 159,5 м³/час. Какова должна быть площадь резервуара для хранения этой воды? Согласно каким стандартам? Пожалуйста, дайте совет
У нас здесь башня с холодной водой объемом 1000 кубических метров и наземный резервуар объемом 100 кубических метров. Несколько комплектов работают нормально. Для такой небольшой водонапорной башни достаточно полного комплекта оборудования с насосом — бассейн не нужен.
Поток насоса за 5 минут примерно одинаков!
Исходя из указанной вами среднесуточной нагрузки, объем циркуляционного бассейна около 60 кубических метров будет вполне достаточен. Согласно стандарту GB50050 и на основе данных инженерного проектирования, объем воды в системе циркуляционной воды обычно составляет менее 1/3 от среднесуточного расхода воды в системе охлаждения. Опыт эксплуатации заводов в Китае показывает, что этот показатель достаточен для обеспечения безопасной работы системы; в металлургической, энергетической и нефтеперерабатывающей промышленности его можно незначительно увеличить. Конкретные способы расчета можно найти в соответствии с требованиями стандарта GB 50050-2017 «Стандарты проектирования систем циркуляционной охлаждающей воды в промышленности», стандарта GB 50648-2011 «Стандарты проектирования систем циркуляционной охлаждающей воды в химической промышленности», стандарта GBT 50102-2014 «Стандарты проектирования систем циркуляционного охлаждения в промышленности» и стандарта GBT 50746-2012 «Стандарты проектирования систем циркуляционной воды в нефтехимической промышленности».
Спасибо за ответ, научился! Спасибо!