Thread Content
В настоящее время на предприятии эксплуатируются два центробежных компрессора и две системы сушки и регенерации с использованием отходящего тепла. У систем сушки и регенерации уровень точки росы составляет примерно -70°C; температура очищенного воздуха на выходе — около 40°C. Оборудование расположено внутри здания, но на пути от выхода очищенного воздуха из здания до резервуара для его хранения также имеется датчик уровня точки росы; его показатель составляет примерно -27°C. В зимний период температура наружного воздуха составляет -9°C, а требуемый уровень температуры очищенного воздуха — -40°C. Расстояние от цеха до резервуара для хранения очищенного воздуха составляет примерно 60 метров. Мы также спросили у производителя оборудования, почему разница между температурой влажности на выходе оборудования и в резервуаре так велика. Производитель ответил, что это нормально — из-за высокого давления и низкой температуры существует разница, особенно при такой большой разнице температур между цехом и наружной средой. (Ответ производителя: Из-за зимних условий низкие температуры и высокое давление способствуют осаждению влаги. Точка росы составляет -40°C, а содержание влаги в одном кубическом метре воздуха — 0,172 г/м³. Если мощность сушильного оборудования составляет 100 м³/мин, то за минуту в воздухе накапливается 17,2 грамма воды, за час — 1032 грамма, а за 24 часа — 24768 граммов. Чем дальше, тем хуже становится значение точки росы.) Прошу совета у экспертов: почему так сильно меняется значение точки росы?
Одни часы сломаны, или обе часы сломаны
Также пробовали с портативным детектором точки росы — с ним всё в порядке
Использовались ли в тех местах, где есть приборы для измерения точки росы, портативные приборы для измерения давления и точки росы?
Давайте обсудим влияние температуры на точку росы давления