Thread Content
У компании есть резервуары класса А для хранения пропилена. Изначально проект резервуаров был разработан до 2014 года. Я слышал, что после 2014 года для резервуаров класса А требуется использование двух клапанов для автоматического отключения подачи топлива. Хотел бы узнать, какой именно стандарт здесь действует Может, кто-нибудь из старших поможет?
Вероятно, установлена система SIS; речь идет о двух клапанах: один — это клапан отключения, управляемый через DCS, а другой — клапан SIS.
Эмм, да, именно это и имеется в виду: один клапан-отключатель подключается к системе SIS, а другой — для управления с помощью DCS. Сейчас неясно, в каких случаях требуется использование двух клапанов, и какие именно стандарты этого требуют. К тому же необходимо четко определить, действительно ли требуется наличие двух клапанов-отключателей. . . .
Посмотрим, нужно ли вам входить в систему SIS. Поскольку требования к стандартам систем SIS и DCS являются взаимно независимыми.
Сейчас включен SIS, но я не совсем понимаю, из каких правил исходит требование установить два клапана отключения. . Искал полдня, но не нашёл
Обычно клапаны быстрого перекрытия подключаются непосредственно к системе SIS, после чего настраивается режим ручного управления. Разве не будет излишним использовать два таких клапана: один — в системе SIS, а другой — в системе DCS? Сколько добавить узлов герметизации? Насколько мне известно, нет требований к установке двухзащитных клапанов; только для источников критической опасности первого и второго уровней необходимо использовать отдельные системы SIS
Для источников критической опасности первого и второго уровней необходимо установить SIS, а также клапан отключения в DCS и клапан отключения в SIS
Не слышал, что обязательно нужны два клапана с разрывом
Не слышал, что обязательно нужны два клапана с разрывом
Есть ли какие-то конкретные правила? Я долго искал, но не смог найти. . .
ГБТ 50770-2013 Спецификации по проектированию систем безопасности в нефтехимической промышленности, глава 7
3.5.2.5 Двойные клапаны 3.5.2.5.1 На трубопроводах, ведущих к другим устройствам, в резервуарах, предназначенных для хранения взрывоопасных или чрезвычайно токсичных веществ, должны быть установлены два клапана, соединенные последовательно (двойные клапаны). Клапаны для слива содержимого резервуаров также должны быть двойными. 3.5.2.5.2 Для трубопроводов, переносящих легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, коррозионные или токсичные среды, при необходимости можно использовать двухклапанные устройства с проверочным клапаном. Особую осторожность следует проявлять при использовании клапанов из сплавов стали и стальных клапанов с диаметром более DN150. Обычно перед запорным клапаном можно установить заглушку в форме буквы «8». 3.5.2.5.3 На основном оборудовании для обработки углеводородов или токсичных газов, при условии необходимости проведения технического обслуживания в процессе производства без нарушения его работы, а также когда температура или давление эксплуатации превышают значения, указанные в таблице 3.5.2.5.3, обычно на трубопроводах, соединенных с этим оборудованием, сбоку от него устанавливаются двойные клапаны. Исключение составляют теплообменники и насосы. Таблица 3.5.2.5.3. Температура и давление работы для углеводородов и токсичных газов. Название среды, Температура работы, °C, Давление работы①, МПа. Тяжелые нефтепродукты (смазочные масла, гудрон, асфальт и т. д.) – 300, 2,2. Нефтепродукты с паровым давлением по методу Рейта менее 0,1 МПа и температурой вспышки ниже 65 °C – 200, 2,0. Сжиженный нефтяной газ или горючие газы – 150, 1,8. Токсичные газы – – 0,4. Примечание: ① Давление работы указано в условных единицах. 3.5.2.5.4 При соединении трубопроводов, в которых течет разный реагент, возможен риск взрыва в случае проникновения одного реагента в другой. Кроме того, это может негативно повлиять на качество продукции и на работников. Поэтому на месте соединения необходимо установить два клапана. Между этими клапанами следует установить обратный клапан, затвор и контрольный клапан. 3.5.2.5.5 В случае клапанов, которые часто закрываются в процессе нормальной эксплуатации, если это возможно без ущерба для работы оборудования, и если рабочее давление в системе превышает 0,6 МПа или температура работы превышает 200 °C, следует использовать двухклапанный механизм без предохранительного клапана. То есть рядом с оборудованием или соединенными с ним трубопроводами должен быть установлен клапан, который в условиях нормальной эксплуатации находится в полностью открытом состоянии ; А в месте, где удобно оперировать, устанавливается ещё один клапан перекрытия для частого включения и выключения. 3.5.2.5.6 На оборудовании, которое необходимо отключать во время его работы для технического обслуживания, очистки или регенерации, на входе и выходе должны быть установлены два клапана. Между этими клапанами следует разместить клапаны для сброса воздуха и других газов. Для резервного ректификатора может быть использован один клапан (обычно кран). С одной стороны реверсивера должны быть установлены отдельные клапаны для сброса жидкости. 3.5.2.5.7 Когда трубопроводы общего назначения должны быть соединены непосредственно с процессовыми материалами, это следует делать с использованием двух клапанов; между ними устанавливаются клапаны для сброса воздуха и жидкости, а также обратный клапан.
Хорошо, большое спасибо. Можно ли у этих клапанов использовать дистанционное управление, или они могут работать без него?
Когда эти положения были приняты, не требовалась дистанционная управляющая система — это делалось исключительно в целях безопасности, чтобы предотвратить утечку информации. Теперь существуют соответствующие правила, требующие самоконтроля.
Согласно требованиям к цепной защите, во всех необходимых местах устанавливаются двойные клапаны.
Должно хватить одного клапана с взаимным отключением
Можно посмотреть в руководствах по безопасности при работе с этиленоксидом; наверное, это не является обязательным требованием
Знаю, что нужен запорный клапан, но не слышал о двойном запорном клапане
На первом этаже правы: должна быть отдельная система SIS.