Что делать, если температура циркулирующей воды высока?

2019-02-13View Original

Thread Content

Температура циркулирующей воды на нашем заводе постоянно высока. Все четыре вентилятора работают, регулярно добавляется вода; давление на выходе из насоса также повысилось, а давление возвращающейся воды — снизилось. Частично был заменен и наполнитель, но температура воды по-прежнему высока. Есть ли ещё какие-нибудь эффективные решения?
Reply #22019-02-13
Можно сказать только то, что вентилятор слишком маленький. Все остальные методы являются лишь временными решениями, не устраняющими проблему коренным образом. Лучше всего рассчитать мощность вентилятора заново. Кроме того, можно почистить лопасти вентилятора, немного повысить температуру на выходе из теплообменника, а также увеличить объем воды, подаваемой и сбрасываемой
Reply #32019-02-13
Неизвестно, является ли эта проблема врожденной или приобретенной. Если она врожденная, то речь идет о недостатках в самой конструкции. Если же проблема приобретенная, то необходимо найти источник тепла — например, утечку из охлаждающего устройства (переход газовой фазы в водную), деформацию или разрушение наполнителя в водонагревателе, отслоение форсунок и т. д.
Reply #42019-02-13
Устройство стало меньше! Снизить нагрузку! Накипь на трубах ещё труднее устранять!
Reply #52019-02-13
Закупорена ли прокладка, происходит ли смещение потока? Каково состояние циркуляционного насоса? Какова разница между температурой воды на выходе и на входе у циркуляционного насоса? Может ли система охлаждения снизить нагрузку? Необходимо исследовать причины с разных сторон.
Reply #62019-02-13
Так и было всегда или это постепенно так стало? Увеличение разницы давлений входящей и выходящей воды указывает на увеличение сопротивления в трубопроводах; возможно, накопилось много налета. Во время технического обслуживания можно демонтировать теплообменник, чтобы проверить его
Reply #72019-02-13
Какие конкретно есть хорошие меры? Четыре вентилятора работают на полную мощность, а угол их наклона также отрегулирован
Reply #82019-02-13
Питание водой необходимо проводить почти ежедневно; это может снизить температуру на один-два градуса, но это не решение на долгий срок
Reply #92019-02-13
Во время летнего технического обслуживания было обнаружено, что уплотнительный материал разрушился и забился грязью. Часть его была заменена, но спустя несколько месяцев снова возникли проблемы
Reply #102019-02-13
Качество воды плохое, при каждом техническом обслуживании теплообменника его необходимо чистить
Reply #112019-02-13
Качество воды плохое: высокая электропроводимость и твердость. Сейчас размышляю, нет ли каких-нибудь способов временно снизить температуру, чтобы можно было продолжать работу до момента капитального ремонта, когда будет возможность остановить оборудование для технического обслуживания
Reply #122019-02-13
Решение должно состоять из двух частей: в первой части необходимо полностью заменить наполнитель в водонагревателе (материал PVC), а также проверить и заменить форсунки; Другая часть — найти партнера в области обработки воды для обеспечения её качества. Обработка должна проводиться как можно раньше, иначе осколки наполнителя попадут в систему, и это приведет к большим проблемам.
Reply #132019-02-13
Это хороший способ, только объем работ довольно велик. Каждый раз при проведении технического обслуживания у нас есть всего лишь десять с лишним дней на это
Reply #142019-02-14
Плохое качество воды, низкая эффективность радиаторов охлаждения, слишком много источников тепла, недостаточное количество вентиляторов, недостаточный объем циркуляции воды, засорение устройств для распыления воды в резервуаре, высокая температура в окружении вентиляторов… Все это является причинами повышенной температуры воды, выходящей из резервуара. Поскольку вы описали слишком широкий спектр проблем, дать точные рекомендации сложно. Рекомендуется использовать метод диаграммы „рыбьих костей“ для поэтапного анализа проблем. Кроме того, необходимо иметь надежных поставщиков услуг по обработке воды, которые смогут помочь в устранении проблем
Reply #152019-02-14
Последнее изменение в этом посте было сделано CHANGBAISHI 14.02.2019 в 08:40. Если все необходимые подготовительные меры приняты, то замена этого устройства за один день совсем не составит проблемы. После ввода наполнителя его склеивают для дальнейшего использования, затем удаляют внутренний наполнитель, после чего все укладывают в нужном порядке — и готово. Если ситуация и дальше будет ухудшаться, боюсь, что потребуется гораздо больше времени на очистку всех трубопроводов оборудования, и даже могут произойти аварии.
Reply #162019-02-14
Есть обработка воды? Судя по твоим словам, качество воды постоянно плохое? ?
Reply #172019-02-14
Да, речь идет о проводимости воды, ее жесткости — они высоки
Reply #182019-03-28
Если у двигателя вентилятора есть возможность увеличения мощности, можно немного увеличить угол лопастей вентилятора для повышения объема воздуха

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.