Есть ли какие-либо правила, предписывающие установку предохранительных клапанов во всех трех резервуарах, куда подается пар параллельно? Только на главной трубе пара....

2019-02-17View Original

Thread Content

Есть ли какие-либо правила, предписывающие установку предохранительных клапанов во всех трех резервуарах, куда подается пар параллельно? Можно ли установить защиту только на главной трубе пара? Спасибо
Reply #22019-02-17
Если на каждой ветви паропровода, ведущей в резервуар, установлен обратный клапан, повлияет ли это на работу предохранительного клапана на главном паропроводе?
Reply #32019-02-17
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Reply #42019-02-17
Во-первых, давление пара можно контролировать с помощью предохранительного клапана; Кроме того, расчетное давление оборудования должно быть не ниже установленного давления предохранительного клапана. Тогда нет необходимости устанавливать дополнительные предохранительные клапаны на самом оборудовании.
Reply #52019-02-17
Не предусмотрено и не требуется установка предохранительных клапанов. Ключевым фактором являются ваши операционные потребности; если существует риск перенапряжения, которое может повредить оборудование, необходимо установить устройства для контроля давления, сигнализацию о перенапряжении, предохранительные клапаны и т. д.
Reply #62019-02-18
Если все 3 резервуара будут использоваться под непрерывным действием пара, то достаточно установить один предохранительный клапан на главной трубе пара; Если используется зазор, желательно установить предохранительные клапаны на каждом контейнере отдельно, причем это связано с необходимостью сброса давления в случае, когда одновременно закроются входные и выходные клапаны и произойдет пожар.
Reply #72019-02-18
Уважаемый мастер, есть ли у вас какие-нибудь правила, по которым можно руководствоваться? ? ? Спасибо!
Reply #82019-02-18
Ознакомьтесь с правилами настройки и выбора предохранительных клапанов согласно стандарту HG/T 20570.2—95
Reply #92019-02-18
Пар попадает в устройства (резервуары), будь то один или несколько. Во всех таких устройствах (резервуарах) обязательно должны быть установлены защитные приспособления, такие как предохранительные клапаны. Это необходимо. На ветвях, ведущих к реакторам, также необходимо установить клапаны для снижения давления. Если взять в пример три реактора, то пар поступает из главного трубопровода в щитки этих реакторов. Поэтому в щитках реакторов обязательно должны быть установлены предохранительные клапаны. На ветвях, ведущих от главного трубопровода к щиткам реакторов, также следует установить клапаны для снижения давления. Только такой подход является разумным. Автор сообщения говорит, что на главной трубе имеется предохранительный клапан, который регулирует давление в ней; это не имеет прямого отношения к трём резервуарам ; Обычно давление пара в главном трубопроводе довольно высокое, в то время как для оборудования (резервуаров) существуют определенные требования к давлению пара. На контейнере установлен предохранительный клапан для предотвращения случайного перепрессования.
Reply #102019-02-18
Необходимо отдельно проектировать предохранительные клапаны для каждой системы
Reply #112019-02-18
Требования к давлению в главной трубе пара и в 3 резервуарах одинаковы и совпадают по времени: пар поступает в главную трубу, и только затем — в резервуары
Reply #122019-02-18
Можно ли рассматривать это как систему?
Reply #132019-02-18
Каковы технические характеристики ваших контейнеров? Например, каково максимальное рабочее давление и максимальное проектное давление? Какое максимальное давление в главной трубе пара? Нельзя рассматривать как единую систему. Скажем так, даже котлы для разделения пара необходимо учитывать как отдельное оборудование, на них тоже должны быть установлены предохранительные клапаны.
Reply #142019-02-18
В основном, для чего нужны эти три контейнера? Источник давления в контейнере — это пар? Внутри контейнера газообразное состояние или что-то ещё? Только так можно определить, возможно ли установить предохранительный клапан только на главном трубопроводе
Reply #152019-03-03
Рекомендуется ознакомиться с GB150, там есть подробные инструкции.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.