Thread Content
Есть ли какие-либо правила, предписывающие установку предохранительных клапанов во всех трех резервуарах, куда подается пар параллельно? Можно ли установить защиту только на главной трубе пара? Спасибо
Если на каждой ветви паропровода, ведущей в резервуар, установлен обратный клапан, повлияет ли это на работу предохранительного клапана на главном паропроводе?
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Во-первых, давление пара можно контролировать с помощью предохранительного клапана; Кроме того, расчетное давление оборудования должно быть не ниже установленного давления предохранительного клапана. Тогда нет необходимости устанавливать дополнительные предохранительные клапаны на самом оборудовании.
Не предусмотрено и не требуется установка предохранительных клапанов. Ключевым фактором являются ваши операционные потребности; если существует риск перенапряжения, которое может повредить оборудование, необходимо установить устройства для контроля давления, сигнализацию о перенапряжении, предохранительные клапаны и т. д.
Если все 3 резервуара будут использоваться под непрерывным действием пара, то достаточно установить один предохранительный клапан на главной трубе пара; Если используется зазор, желательно установить предохранительные клапаны на каждом контейнере отдельно, причем это связано с необходимостью сброса давления в случае, когда одновременно закроются входные и выходные клапаны и произойдет пожар.
Уважаемый мастер, есть ли у вас какие-нибудь правила, по которым можно руководствоваться? ? ? Спасибо!
Ознакомьтесь с правилами настройки и выбора предохранительных клапанов согласно стандарту HG/T 20570.2—95
Пар попадает в устройства (резервуары), будь то один или несколько. Во всех таких устройствах (резервуарах) обязательно должны быть установлены защитные приспособления, такие как предохранительные клапаны. Это необходимо. На ветвях, ведущих к реакторам, также необходимо установить клапаны для снижения давления. Если взять в пример три реактора, то пар поступает из главного трубопровода в щитки этих реакторов. Поэтому в щитках реакторов обязательно должны быть установлены предохранительные клапаны. На ветвях, ведущих от главного трубопровода к щиткам реакторов, также следует установить клапаны для снижения давления. Только такой подход является разумным. Автор сообщения говорит, что на главной трубе имеется предохранительный клапан, который регулирует давление в ней; это не имеет прямого отношения к трём резервуарам ; Обычно давление пара в главном трубопроводе довольно высокое, в то время как для оборудования (резервуаров) существуют определенные требования к давлению пара. На контейнере установлен предохранительный клапан для предотвращения случайного перепрессования.
Необходимо отдельно проектировать предохранительные клапаны для каждой системы
Требования к давлению в главной трубе пара и в 3 резервуарах одинаковы и совпадают по времени: пар поступает в главную трубу, и только затем — в резервуары
Можно ли рассматривать это как систему?
Каковы технические характеристики ваших контейнеров? Например, каково максимальное рабочее давление и максимальное проектное давление? Какое максимальное давление в главной трубе пара? Нельзя рассматривать как единую систему. Скажем так, даже котлы для разделения пара необходимо учитывать как отдельное оборудование, на них тоже должны быть установлены предохранительные клапаны.
В основном, для чего нужны эти три контейнера? Источник давления в контейнере — это пар? Внутри контейнера газообразное состояние или что-то ещё? Только так можно определить, возможно ли установить предохранительный клапан только на главном трубопроводе
Рекомендуется ознакомиться с GB150, там есть подробные инструкции.