Здравствуйте! Хотел бы узнать, какие типы труб в установках по производству каустической соды требуют электростатического заземления и межсоединений. Многие считают, что это касается только труб, через которые течут горючие жидкости. Но есть и те, кто утверждает, что это необходимо для всех видов трубопроводов, включая пластиковые. Что касается воды и хлора, то, на мой взгляд, в таких случаях это не нужно. Есть ли какие-либо стандартные требования по этому вопросу? Спасибо
Мнение о том, что электростатическое заземление необходимо только для горючих и взрывоопасных трубопроводов, является заблуждением. Многие проектировщики, включая тех, кто работает в этой сфере много лет, могут придерживаться этого неверного представления. На самом деле следует применять меры промышленной заземления электростатики к тем объектам, которые находятся в условиях высокого риска взрывов и пожаров и могут представлять опасность из-за возникновения электростатического заряда. Обратите внимание: речь идет обо всех объектах, находящихся в среде с высоким риском взрывов и пожаров, а не об объектах, которые используются для транспортировки или контакта с этими веществами. Ещё кое-что: в отношении объектов, находящихся в среде, свободной от опасности взрывов и пожаров, если из-за статического электричества возникают препятствия для производственных процессов, ухудшается качество продукции или возникает риск удара током для людей, необходимо осуществлять заземление статического электричества. Для производства хлор-щелочей используется водород, поэтому все заводские объекты находятся в зонах повышенной опасности, в связи с чем заземление является обязательным. См.: HG20675-1990T — Технические требования к проектированию систем заземления от статического электричества в химических предприятиях
Среди фиктивных экспертов и сотрудников, ответственных за безопасность, всё ещё много тех, кто имеет поверхностные знания нормативов и интерпретирует их однобоко
Необходимо ли это — зависит от того, указаны ли в проектной документации требования к заземлению от электростатики. Если их нет, необходимо измерить сопротивление; если оно превышает допустимые значения, требуется выполнить соединение между контактами. Существует множество стандартов: GB50235-2010\GB50156-2012\GB50028-2006\GB50517-2010\GB50074-2014\GBT20801.4-2006\HGT20675-1990\TSGD0001-2009\SH3501-2011\SHT3097-2017
Есть ещё и мостовое соединение, как объяснить медные провода между фланцами?
Мостовое соединение в основном делится на два типа: один — это мостовое соединение фланцев или соединительных элементов, причем стандарты для них сильно различаются; в основном выделяют два случая: 1. При измерении сопротивления, если оно превышает 0,03 ома, необходимо использовать дополнительное мостовое соединение для фланца (если сопротивление меньше этого значения, его можно не использовать); 2. Если количество болтов на фланце составляет не менее 5, мостовое соединение использовать не нужно. Второй вариант — мостовое соединение труб: если расстояние между параллельными трубами меньше 100 мм, то мостовое соединение делается каждые 20 метров ; Чистое расстояние между пересекающимися трубопроводами менее 100 мм, необходимо использование соединительных элементов и т. д. Разные стандарты предъявляют разные требования. Конечно, речь идет о трубопроводах, для которых предусмотрены требования к защите от статического электричества. На 4-м этаже приведено множество стандартов, посмотрите их. Ответы в интернете не могут служить юридическим основанием; чтобы найти подлинные основания, нужно обращаться к стандартам.
Я проверил стандарт SH3097-2000, пункт 4.3.3: там сказано, что для фланца достаточно двух болтов. Какие стандарты подразумеваются под 5 болтами, о которых вы говорите?
GB50074–2014 – Стандарты проектирования нефтяных складов. GB50156 – Стандарты проектирования и строительства автомобильных заправочных станций
Проблема с переходом фланца возникает из-за плохой электропроводности прокладки. Цель такого перехода — во-первых, обеспечение безопасности, а во-вторых, сохранение точности измерений приборов
Правильный ответ — 2-й этаж. Это не так уж и связано с средой, находящейся в трубопроводах; главным фактором являются горючие вещества в окружающей среде