Thread Content
Скажите, согласно стандартам, допускается ли установка ручного клапана у основания предохранительного клапана?
Как правило, на корпусе предохранительного клапана не рекомендуется устанавливать ручной клапан, однако нормативы этого не требуют. В случае оборудования, работающего в непрерывном режиме, предохранительные клапаны устанавливаются по одному рабочему и одному запасному, чтобы обеспечить возможность периодической проверки клапанов без простоя оборудования. В таких случаях на корпусе предохранительного клапана обязательно должен быть установлен ручной клапан; кроме того, он должен иметь устройство для запирания с помощью свинца или замка. Также необходимо вести учет предохранительных клапанов.
GB150.1-2011, Приложение B: Как правило, не рекомендуется использовать ручные клапаны. Однако для удобства технического обслуживания допускается их использование; в этом случае значение установленного давления должно составлять 1,05–1,1 от рабочего давления. Расчетное давление должно быть не меньше установленного значения
Как проводить техническое обслуживание без установки клапанов? Достаточно просто открыть замок или снять печать — в этом и заключается суть. Клапаны можно установить как спереди, так и сзади
Без уважительной причины не устанавливают
У многих устройств перед предохранительными клапанами имеются ручные клапаны, что облегчает техническое обслуживание. Однако инспекция по безопасности может прийти на проверку и потребовать снять ручку ручного клапана или пометить его печатью.
Можно, тройной шаровой клапан — для предотвращения ситуации, когда предохранительный клапан выходит из строя и его необходимо заменить или отремонтировать.
Установка не разрешена, однако большинство служб по надзору за безопасностью могут принять системные меры в виде замки на клапанах
Не рекомендуется, но если необходимо установить два предохранительных клапана — один рабочий и один резервный — на главном клапане должна быть установлена свинцовая печать для предотвращения его случайного закрытия или открытия.
Какой именно стандарт? В приложении B к GB150.1-2011 того, о чём вы говорите, не найдено :(
Как проводить техническое обслуживание устройства, работающего непрерывно, если в нем нет ручного клапана?