Из-за ограничений, связанных с планировкой пространства, внешний край новостроящегося здания класса Б находится на расстоянии всего 9 м от внешнего края существующего здания класса Е. Это не соответствует требованию, указанному в таблице 3.4.1 правил противопожарной безопасности, согласно которому расстояние между зданиями классов Б и Е должно составлять 10 м. Согласно примечаниям к таблице 3.4.1, для внешних стен нового здания класса Б необходимо использовать огнестойкие стены. Кроме того, согласно положениям пункта 6.1.5 правил противопожарной безопасности, допускается установка на этих огнестойких стенах окон, которые нельзя открыть, а также дверей и окон класса А с функцией автоматического закрытия. Как следует поступать, столкнувшись с такой проблемой на практике.
Конечно, можно. Посмотрите пункт 3.4.8 — возможно, ничего менять не потребуется, текущее состояние уже соответствует стандартам
Однако в инструкциях по противопожарной защите зданий, соответствующих стандарту GB50016-2014 (2018), также не указано четко. В версии 2014 года прямо говорилось, что делать отверстия запрещено, но в версии 2018 года не сказано однозначно, разрешено ли это или нет, именно поэтому и возникают такие сомнения. Благодарю за участие и напоминание. Главное — не возникнут ли проблемы с последующей проверкой таких действий. Поскольку раньше мы так не делали, я не уверен.
У нас тоже есть такая проблема, мы в замешательстве, попросим экспертов дать ответ.