Thread Content
Используется ли азотная герметизация для резервуаров с бензином и этанолом на топливных складах? В некоторых складах с нефтью используется азотная герметизация, в других — нет. Есть ли какие-либо стандарты, которые четко определяют, обязательна ли она? Спасибо всем экспертам
Лучше всего добавить, главное — температуру вспышки и летучие газы
См. SH/T 3007-2014 «Стандарты проектирования резервуарных комплексов в системах хранения и транспортировки нефтепродуктов», пункты 4.2.5 и 4.2.10.
Баки с бензином необходимо заполнять — это часть системы безопасности. У бензина низкая температура вспышки и он быстро испаряется, что повышает степень опасности.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем bfdlwolf 28.02.2019 в 08:36. Стандарт: SH/T 3007-2014. 4.2.4 Что касается жидкостей класса B, температура кипения которых ниже 45 °C или при температуре 37,8 °C давление их насыщенных паров превышает 88 кПа, то для их хранения следует использовать резервуары под давлением, резервуары низкого давления или резервуары при атмосферном давлении с системой охлаждения. При этом необходимо соблюдать следующие требования: а) при использовании резервуаров под давлением или резервуаров низкого давления необходимо принять меры для предотвращения попадания воздуха в резервуар, а также обеспечить надлежащую утилизацию газов, выделяющихся из резервуара; б) при использовании резервуаров при атмосферном давлении с системой охлаждения необходимо применить один из следующих вариантов: — использование резервуаров с плавающей крышкой, с системой герметизации с использованием азота или других инертных газов, с контролем температуры хранения таким образом, чтобы давление паров жидкости не превышало 88 кПа; — использование резервуаров с фиксированной крышкой, с системой герметизации с использованием азота или других инертных газов, с контролем температуры хранения на уровне ниже температуры вспышки жидкости на 5 °C и менее; — использование резервуаров с фиксированной крышкой, с системой герметизации с использованием азота или других инертных газов, с контролем температуры хранения таким образом, чтобы давление паров жидкости не превышало 88 кПа, а также с обеспечением надлежащей утилизации газов, выделяющихся из резервуара. 4.2.5 Для хранения жидкостей классов А-М и А-В с температурой кипения, превышающей или равной 45 °C, или с давлением насыщенного пара при 37,8 °C, не превышающим 88 кПа, следует использовать резервуары с плавающей крышкой или резервуары с внутренней плавающей крышкой. Для других химических жидкостей классов АB и A, которые требуют особого способа хранения, можно использовать резервуары с фиксированным верхним закрытием, резервуары низкого давления, а также горизонтальные резервуары объемом 100 м³ и менее. Однако необходимо принять одно из следующих мер: либо ввести систему герметизации с использованием азота или других инертных газов для сбора и утилизации газов, выделяющихся в резервуаре; либо поддерживать температуру хранения на уровне ниже температуры вспышки жидкости на 5 °C и более. 4.2.10 Резервуары для хранения жидкостей классов АB и АA с токсичностью I и II классов не должны иметь объем более 10000 м³; кроме того, в них должна быть установлена система герметизации с использованием азота или других инертных газов.