Thread Content
В паровых трубах из углеродистой стали: будут ли в конденсате ионы железа?
Это когда ионы железа в углеродистой стали корродируют и попадают в воду? Итак, сколько обычно бывает? Есть ли какие-нибудь типовые значения?
Теоретически это возможно, главное — каковы ваши требования к воде. В промышленной чистой воде также можно обнаружить ионы железа, хотя их содержание крайне низкое. По крайней мере, использование конденсатной воды в качестве воды для котла не представляет проблем.
Планируется использовать в качестве компонента для технологического процесса; требуется строгое соблюдение уровня содержания ионов железа
Ведь должна же быть какая-то просьба? Для производства каустической соды с использованием ионно-мембранного метода требуется высокочистая вода; содержание железа в ней составляет уровень в порядке ppb ; Концентрация воды, поступающей в котел, составляет примерно менее 0,3 ppm. Предполагается, что содержание в конденсатной воде также примерно такое же, как и в воде, поступающей в котел.
Если это пар, исходящий из котла, то его теоретическое содержание не должно превышать требований к качеству воды в котле. 0.3mg/L
Да, я имею в виду: если трубопровод сделан из углеродистой стали, не увеличится ли это значение? Не попадут ли внутрь новые ионы железа?
Уровень, безусловно, будет расти, поэтому обычно постоянно добавляют ингибиторы образования накипи на основе фосфатов, чтобы поддерживать концентрацию ионов фосфата и обеспечить соответствие уровня содержания ионов железа установленным стандартам.