Thread Content
Есть ли правила, запрещающие использование стальных внутренних оболочек или металлических труб для перевозки легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей?
Чтобы предотвратить возникновение статического электричества, которое может спровоцировать воспламенение среды, проверьте модель 50160
В стандарте SH/T3161 есть соответствующие указания, можно взглянуть
Если трубопроводом транспортируются легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы, трубопровод обязательно должен быть заземлен, поэтому, по-видимому, используемые трубы должны быть неметаллическими
SH/T3161-2011 Технические требования к неметаллическим трубопроводам в нефтехимической промышленности 4.1.7 Неметаллические трубопроводы не допускается использовать для транспортировки горючих средств и средств, представляющих высокую или чрезвычайную токсичность
Можно ли использовать стальную вставку из пластика в случаях, когда есть коррозия?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем bfdlwolf 7 марта 2019 года в 09:48. Можно. SH/T3154-2009 Технические требования к трубопроводам с неметаллической изоляцией в нефтехимической промышленности. 4.2.4 При монтаже трубопроводов с неметаллической изоляцией, предназначенных для транспортировки коррозионно активных сред, целесообразно обеспечить определенный уклон, чтобы избежать накопления среды внутри трубопровода. 4.2.9 При прохождении трубопроводов с неметаллической изоляцией через полы или крыши зданий необходимо обеспечить антикоррозийную обработку отверстий, а также принять меры для предотвращения просачивания коррозионно активных сред по стенкам трубопровода на нижние этажи. При прохождении труб через крышу необходимо устанавливать защитные кожухи от дождя. 4.2.12 Трубы с неметаллической изоляцией, предназначенные для транспортировки коррозионных жидкостей, в многоэтажных трубопроводных каналах должны располагаться в нижних слоях.
Но это ведь горючая и взрывоопасная жидкость, к тому же она коррозионна, так можно ли использовать материал с стальной основой и пластиковым покрытием?
В принципе это возможно, но стандарты для стальных труб и фитингов с пластиковым покрытием, такие как HG20538, четко определяют область их применения. HG20538 применяется к стальным трубам и фитингам с покрытием из полипропилена (CPP), полиэтилена (CPE), полиоксиметилена (CPO), политетрафторэтилена (CPTFE) и полиэтилена с очень высокой молекулярной массой (C UhMW-PE); номинальное давление составляет PN10, PN16, Class150 или PN20, а номинальные размеры — от DN25 мм до DN1200 мм.
Легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, имеющие низкую электропроводность среди неметаллов, легко приводят к накоплению статического электричества, что может вызвать взрыв.
Для коррозионных сред можно использовать неметаллические трубы.
Стандарты для труб найдены, а как насчет оборудования? Можно ли использовать неметаллическое оборудование? Какой стандарт?
Теперь использование оборудования и труб из ПП запрещено; необходимо использовать трубы с стальной внутренней оболочкой
Очевидно, что это невозможно: неметаллические трубы не могут решить проблемы устойчивости к давлению и защиты от статического электричества; Стальная вставка из пластика/тетрафторид по-прежнему не решают проблему накопления статического электричества ; Поэтому можно использовать только титановые трубы, нержавеющие трубы........
SH/T3007-2014, пункт 4.2.2: Для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует использовать стальные резервуары. GB50160-2008 (версия 2018 г.) 6.2.1: Для хранения жидкостей следует использовать стальные резервуары. (Раздел 6.2 стандарта касается наземных резервуаров для горючих жидкостей).
Трубы с стальной оболочкой и фторным покрытием могут использоваться. Для таких труб применяются стандартные требования, изложенные в документе «Общие технические требования к стальным трубам и фитингам с фторопластовым покрытием» GB/T26500-2011. Область применения этого стандарта: применимо к изделиям в виде прямых труб и фитингов, состоящих из металлического корпуса с покрытием из фторопластика. Пластмассы включают политетрафторэтилен (PTFE), полифторэтиленпропен (FEP), поливинилтетрафторэтилен (PVDF), кополимер этилена и тетрафторэтилена (ETFE) и плавимый политетрафторэтилен (PFA). Данный стандарт применяется к устройствам, для которых допустимое рабочее давление не превышает 2,5 МПа; средой, используемой в этих устройствах, могут быть газы, сжиженные газы, пары, а также жидкости, являющиеся легковоспламеняющимися, взрывоопасными, токсичными или коррозионными, при этом максимальная температура работы таких жидкостей должна быть равна или выше их стандартной температуры кипения ; А также трубы с номинальным диаметром в диапазоне от DN 25 мм до DN 600 мм. Данный стандарт также применяется к трубопроводам, устойчивым к отрицательному давлению, с вышеуказанными средами, условиями эксплуатации и диаметром.