Регулировка системного давления

2019-03-08View Original

Thread Content

Многие устройства и теплообменники имеют определенные требования к давлению в системе циркуляционной воды. Когда давление подачи воды ниже установленного значения, некоторые специалисты требуют, чтобы устройство для циркуляции воды закрыло клапаны возврата воды, тем самым повышая давление. Правильно ли вообще так поступать? По моему мнению, при закрытии клапана обратного потока снижается приток охлаждающей воды, в результате чего эффективность охлаждения ухудшается
Reply #22019-03-08
При условии, что температура теплообмена соответствует технологическим требованиям, я считаю, что уменьшение размера клапана для возврата воды не окажет значительного влияния; более того, это может увеличить время пребывания циркулирующей воды и повысить эффективность теплообмена. Для эффективной экономии энергии и снижения расходов устройства
Reply #32019-03-09
Лично я считаю, что при проектировании системы циркуляционной воды с самого начала следует учитывать давление водоснабжения, а не полагаться исключительно на закрытие клапанов для регулировки давления. При этом эффективность теплообменных устройств слишком низка, а инвестиции в их создание велики.
Reply #42019-03-10
Повышение давления воды, поступающей в систему циркуляции: при его снижении снижается эффективность теплообмена
Reply #52019-03-11
По сути, функция теплообменника заключается в регулировании количества тепла, обмениваемого, или температуры на выходе. А во-вторых — давление, о котором вы говорите. Почему давление водоснабжения настолько низкое — из-за увеличения общего объема воды? Или напор водяного насоса слишком низкий? Это нужно подтвердить! Рабочие здесь закрывают клапан обратного потока, поскольку считают, что объем подачи воды слишком велик; они снижают расход воды, чтобы повысить давление. Нельзя сказать, что здесь есть проблема, но это все равно та же проблема, о которой говорилось ранее: при снижении объема воды в цикле теплообменник может не справиться с требуемым количеством тепла или с заданными значениями температуры на выходе. Необходимо измерять температуру воды на входе и выходе из теплообменника, чтобы определить разницу температур Если разница температур слишком мала, операторы могут снизить значение клапана обратного потока без проблем. Если разница температур и так очень велика, то уже нельзя сильнее закрывать клапан обратного потока.
Reply #62019-03-11
Если эффективность теплообмена оборудования соответствует требованиям процесса, его можно снизить. Ведь теплообменники изначально не проектируются с учетом 100%-ной эффективности
Reply #72019-03-11
1. Чтобы охладитель обеспечивал эффективную передачу тепла, необходимо, чтобы теплоносители при достигли теплового баланса. Температура циркулирующей воды контролируется тремя параметрами: температурой на входе и выходе, а также расходом воды. Расход циркулирующей воды через трубчатый корпус, в свою очередь, определяется разницей давлений на входе и выходе, а не только давлением на входе. При условии, что разница давлений при импорте и экспорте превышает сопротивление системы, чем больше эта разница, тем выше поток. 3. В производственных установках существует верхний предел давления воды, поступающей в циркуляционную систему. Для клапанов, расположенных выше по течению, сужение выходного клапана позволяет повысить обратное давление на эти клапаны, а значит и давление за ними. Однако для охладителей это приводит к снижению разницы давлений в циркуляционной воде.
Reply #82019-03-12
Отрегулируйте клапаны циркуляционной воды: увеличьте отверстие для подачи воды и уменьшите отверстие для возврата воды; с помощью воды, возвращающейся обратно, настройте теплообменник.
Reply #92019-03-12
Прочитав ответы всех, я считаю, что клапан для обратного потока можно использовать для регулировки давления только при условии, что разница давлений и температур в теплообменном оборудовании находятся в норме. Но почему во многих устройствах предусмотрены сигналы о низком и крайне низком давлении охлаждающей воды?
Reply #102019-03-15
①Наблюдать, достигла ли температура охлаждающей среды установленных параметров. ② Способен ли канал для охлаждающей среды выдерживать длительную работу при таком давлении? ③ Является ли причиной недостаточное давление в краткосрочной периоде или что-то ещё? Мы решили, что давление хладагента недостаточно, поэтому установили на трубопровод насос для повышения давления
Reply #112019-04-13
То, что вы только что сказали, — это та идея, которую производители оборудования чаще всего внушают мне. Для производителей оборудования чем выше импортное давление, тем выше скорость потока воды в оборудовании, а значит, тем лучше его холодильные свойства. На самом деле это ошибка, вызванная тем, что продавцы у производителей оборудования не предоставили должной технической поддержки. Охлаждение теплообменного оборудования делится на два типа: один из них — непрерывное охлаждение, например, для охлаждения электрической печи, при котором вода постоянно циркулирует внутри печи. Такая система смотрит не на давление, а на разницу давлений. То есть разница между давлением на входе и давлением на выходе у данного устройства находится в этом диапазоне. Эту разницу давлений можно использовать для определения потерь давления в устройстве (их также называют потерями в трубопроводах или сопротивлением потока воды). Если разница давлений превышает этое значение, устройство может работать нормально! Второй тип снижения температуры — это прерывистое мгновенное снижение, которое обычно встречается в высокотехнологичном оборудовании. То есть, в оборудовании для импорта есть электромагнитный клапан, который управляется температурой: когда температура превышает определенное значение, клапан открывается, что позволяет воде быстро проходить через оборудование и охлаждать его. Когда температура снижается до определенного уровня, электромагнитный клапан закрывается, и вода больше не способствует его охлаждению. Цель этого заключается в том, что когда в системе находится 20 таких устройств, для их охлаждения требуется в общей сложности 200 кубических метров воды. Однако если в данный момент используется только 5 устройств, то достаточно будет 50 кубических метров воды! Это позволяет снизить общее энергопотребление системы до минимума. Конечно, вы можете отказаться от промежуточной функции этого электромагнитного клапана, чтобы охлаждение было непрерывным. Это и есть такое периодическое снижение температуры; здесь также учитывается разница в давлении. Оно лишь немного выше, чем давление при постоянном подаче воды. Поэтому не стоит слепо верить производителям оборудования, а лучше больше общаться с специалистами в этой области — многие продавцы не разбираются в технике. Вы спросили мимоходом, и он тоже ответил мимоходом. Потому что после подписания контракта технология теряет всякую ценность! Даже некоторые называют 40 кПа давлением в 4 килограмма. У меня был подобный случай с экономией энергии: когда клиент узнал, что требуется давление 4 кг, он купил насос длиной 50 метров (при этом сопротивление остальных труб составляло 10 метров). Как только насос начинал работать, возникал перегруз по току. Чтобы поддерживать давление 4 кг у входа в оборудование, приходилось закрывать клапаны на выходе. Наш последующий план по экономии энергии заключался в замене на насос длиной 15 метров, который работает хорошо. Уровень экономии энергии превышает 60%. Замена насоса позволяет сократить ежедневные расходы компании на электроэнергию на 200 тысяч. Босс в восторге — это равносильно чистой прибыли компании в 200 тысяч в год. Если я не выразился достаточно ясно, можно написать в личные сообщения.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.