HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Регулируемое давление предохранительного клапана цилиндра с жидким аммиаком

2019-03-12View Original

Thread Content

На цистернах с жидким аммиаком обычно устанавливаются два предохранительных клапана. Необходимо ли использовать один из них в качестве резервного? Кроме того, если оба находятся в рабочем состоянии, должен ли существовать градиент установочного давления предохранительных клапанов? Например, 1,92 МПа у одного и 2,2 МПа у другого. Если оба предохранительных клапана находятся в рабочем состоянии и имеют одинаковое значение регулируемого давления, то теоретически они откроются одновременно. В этом случае мгновенный объем сброса будет очень велик. При последующей обработке башни с использованием воды диаметр башни и количество воды, используемой для орошения, значительно увеличатся по сравнению с ситуацией, когда открывается только один предохранительный клапан.
Reply #22019-03-12
Согласно положениям стандарта GB/T150.1-2011B.3.2.2: когда на резервуаре установлено несколько устройств сброса давления, давление, при котором срабатывает одно из этих устройств, не должно превышать проектное давление. Давление, при котором срабатывают остальные устройства сброса давления, может быть увеличено до 1,05 раза проектного давления. При этом такие устройства должны обеспечивать предотвращение перенапряжения в резервуаре на уровне, не превышающем большего из двух значений: 16% от проектного давления или 30 кПа.
Reply #32019-03-13
Обычно используется один устройство, а второе служит резервом. Согласно положению 5.5.2 правил промышленной химии, давление может быть увеличено в соответствующих пределах
Reply #42019-03-21
Но в проектах, разработанных нашим институтом и SEI, оба предохранительных клапана находятся в рабочем состоянии. И установленное давление также одинаково.
Reply #52019-03-21
Но в проектах, разработанных нашим институтом и SEI, оба предохранительных клапана находятся в рабочем состоянии. И установленное давление также одинаково.
Reply #62019-03-24
Обратите внимание на эту тему: на самом деле один предохранительный клапан также может обеспечить необходимый уровень сброса давления. Но почему же устанавливаются два клапана? Как правильно настроить предохранительный клапан для поддержания определенного давления — на этот счет в спецификациях ничего не сказано. Эта процедура сброса воздуха, о которой вы говорите, тоже представляет собой проблему. .
Reply #72019-04-04
Китайская нефтегазовая корпорация издала временные правила технического управления под названием «Временные правила технического управления безопасностью в зонах хранения сжиженных углеводородов Китайской нефтегазовой корпорации». В этих правилах предусмотрено, что на резервуарах должно быть не менее 2 предохранительных клапанов и 1 линия для экстренной разгерметизации (вспомогательная линия предохранительного клапана); каждый из этих элементов должен обеспечивать возможность безопасного сброса давления в случае аварии; Перед и после предохранительного клапана должны быть установлены ручные перекрывающие клапаны полного диаметра. Диаметр этих клапанов не должен быть меньше диаметра входных и выходных отверстий предохранительного клапана. Они должны постоянно находиться в полностью открытом состоянии; к тому же к ним следует прикрепить свинцовые печати или замки для обеспечения их надежности ; Диаметр трубы для экстренной сброса газа должен быть не меньше диаметра входа предохранительного клапана. Я считаю, что все же следует установить два предохранительных клапана, причем оба должны находиться в рабочем состоянии. Ведь зона хранения топлива очень опасна, и если один из предохранительных клапанов выйдет из строя, другой сможет выполнять функцию защиты. Если на территории завода имеется пламенеющий устройство для аммиака, то значения регулируемого давления у предохранительных клапанов могут быть одинаковыми; если же пламенеющего устройства нет и аммиак нужно удалять с помощью водяной колонны, то целесообразно установить значения регулируемого давления у двух предохранительных клапанов постепенно.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.